看看我桥墩桩柱的能力保护构件计算书

lujoo 发表于 2010-6-9 11:59:05 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 lujoo 于 2010-6-9 12:03 编辑
- U$ N1 t. M/ Z. T  M' z1 G8 \9 b( a3 \4 X$ z' C6 I% X' c
6孔25m小箱梁,桥宽12m,根据08抗震细则6.8.2和6.8.5条对桥墩桩柱进行了能力保护构件计算,墩柱顶底的轴力采用Midas做E2分析得到的最大轴力,计算结果,桥墩墩柱潜在塑性铰区域采用HRB335钢筋,16mm直径,间距要9.25cm,桩基础主筋配筋率2.4%,都太大了,业主有点不能接受,有没有计算过的,帮看看,计算的有什么问题没有。9 Q+ X, V8 i9 R2 q& C, w8 a' K
其中塑性铰抗剪这个跟midas计算结果比对过,两者接近,我自己算的设计剪力略大于MIDAS。
; U. c4 N  K1 F

桥墩桩基抗震能力保护构件计算.pdf

212.46 KB, 下载次数: 381

桥墩墩柱抗震能力保护构件计算.pdf

188.67 KB, 下载次数: 359

本帖被以下淘专辑推荐:

精彩评论倒序浏览

1.1万查看9评论

xuxu115379 发表于 2011-11-19 14:06:09
下载了,参考参考去
举报 回复
hlg 发表于 2013-5-6 15:31:44
太好了,正学习,非常感谢" J: h) ?6 G" |- A. \
举报 回复
monkeysong 发表于 2013-9-17 14:55:43
没有经验丰富的人予以关注啊,看来含金量不高
举报 回复
fangsaisai 发表于 2013-10-31 20:52:39
下载了,参考参考去
举报 回复
fangsaisai 发表于 2013-10-31 20:54:15
bie dian  ji zhe  
举报 回复
fangsaisai 发表于 2013-10-31 20:55:54
没有经验丰富的人予以关注啊,看来含金量不高
举报 回复
liushui 发表于 2014-2-25 13:53:07
详细看了遍,以桥墩桩基抗震能力保护构件计算.pdf为例,有2个可能的错误:4 L. R1 C$ r& }3 `
(1)假定ε=0.437时,C=-0.5268有误,查《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》P114,C=-0.3654,这个差别快50%了吧.其他类似的错误请楼主逐个查看。
8 d& V- f6 d$ [& V3 l, F$ ?! z" i7 c(2)根据附录C的那个计算eo的公式中明明是fcd,fsd',怎么到了楼主这里变成了fck,fsk',标准值和设计值差别可是很大的。这样在楼主电子版第2页得到的eo'=0.927m显然也是错的了。其他地方估计也是类似这样的错误吧。  W% _5 g) J& o$ Z3 n2 z% E3 K/ H3 N
以上仅供参考,楼主算出正确的值后,希望能上传最后的版本,学习下2 b$ I7 K* \8 r5 l5 G- Q4 Y4 e
举报 回复
kingmingze... 发表于 2014-5-8 22:05:56
2.4%确实有点大了
举报 回复
lmt3141592... 发表于 2015-8-17 11:19:42
参考学习,非常感谢
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00