看看我桥墩桩柱的能力保护构件计算书

lujoo 发表于 2010-6-9 11:59:05 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 lujoo 于 2010-6-9 12:03 编辑 & m1 }: E& E: ]8 d

( Z8 |, E& x$ _/ a: S6孔25m小箱梁,桥宽12m,根据08抗震细则6.8.2和6.8.5条对桥墩桩柱进行了能力保护构件计算,墩柱顶底的轴力采用Midas做E2分析得到的最大轴力,计算结果,桥墩墩柱潜在塑性铰区域采用HRB335钢筋,16mm直径,间距要9.25cm,桩基础主筋配筋率2.4%,都太大了,业主有点不能接受,有没有计算过的,帮看看,计算的有什么问题没有。
: ~$ O* }9 h  t1 l9 ~" g+ U其中塑性铰抗剪这个跟midas计算结果比对过,两者接近,我自己算的设计剪力略大于MIDAS。4 {1 b* \2 W% ?  l8 v# F; a0 e1 V

桥墩桩基抗震能力保护构件计算.pdf

212.46 KB, 下载次数: 381

桥墩墩柱抗震能力保护构件计算.pdf

188.67 KB, 下载次数: 359

本帖被以下淘专辑推荐:

精彩评论倒序浏览

1.3万查看9评论

xuxu115379 发表于 2011-11-19 14:06:09
下载了,参考参考去
举报 回复
hlg 发表于 2013-5-6 15:31:44
太好了,正学习,非常感谢
9 w2 h; Q" l1 x2 X* ?2 A8 Z
举报 回复
monkeysong 发表于 2013-9-17 14:55:43
没有经验丰富的人予以关注啊,看来含金量不高
举报 回复
fangsaisai 发表于 2013-10-31 20:52:39
下载了,参考参考去
举报 回复
fangsaisai 发表于 2013-10-31 20:54:15
bie dian  ji zhe  
举报 回复
fangsaisai 发表于 2013-10-31 20:55:54
没有经验丰富的人予以关注啊,看来含金量不高
举报 回复
liushui 发表于 2014-2-25 13:53:07
详细看了遍,以桥墩桩基抗震能力保护构件计算.pdf为例,有2个可能的错误:2 E( S3 q6 Z  q9 V  c0 A
(1)假定ε=0.437时,C=-0.5268有误,查《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》P114,C=-0.3654,这个差别快50%了吧.其他类似的错误请楼主逐个查看。
5 d* {$ B9 n. m7 t(2)根据附录C的那个计算eo的公式中明明是fcd,fsd',怎么到了楼主这里变成了fck,fsk',标准值和设计值差别可是很大的。这样在楼主电子版第2页得到的eo'=0.927m显然也是错的了。其他地方估计也是类似这样的错误吧。
/ z4 d+ D2 c, v$ y) S5 J以上仅供参考,楼主算出正确的值后,希望能上传最后的版本,学习下4 Q7 _& ^# s+ v3 b% d
举报 回复
kingmingze... 发表于 2014-5-8 22:05:56
2.4%确实有点大了
举报 回复
lmt3141592... 发表于 2015-8-17 11:19:42
参考学习,非常感谢
举报 回复