25m跨径的先张法空心板结构的缺点

ymh420 发表于 2010-6-4 16:39:22 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问大家有谁做过25m跨径的先张法空心板上部结构的桥梁?此跨径的空心板结构设计时有什么需要特别注意的地方?据我所知:现在很少有先张法空心板做到25m跨径的,这是为什么?主要是什么限制了这种结构的推广应用?请各位大虾指点指点,不胜感激!!!!!
精彩评论倒序浏览

5626查看4评论

luckyjg 发表于 2010-7-21 23:47:13
拉应力不太容易控制,主要不经济的,不过也能做
: I$ n2 M) ?) b6 K7 l
$ x) e- ^+ i1 Q$ C1 h" ^4 {  {0 i7 k- M& r+ K+ y4 r1 q" a5 t5 R
举报 回复
孙理珍 发表于 2010-10-12 21:36:51
如今的交通部通用图空心板做到20米,25米建议采用小箱梁或T梁了,本论坛也有人讨论了三者的选取和优劣,大家可参考。
举报 回复
cuijuan 发表于 2010-9-27 18:23:03
楼上的回答很准确,如非业主特殊要求等极端情况下,一般不做25mi先张板;不经济、预应力难以控制,效果差
举报 回复
lamuta2012 发表于 2013-5-20 17:00:45
设计时应力很难控制,施工时工艺要求也比较搞,搞不好会产生空心板大幅隆起,或者上缘混凝土压碎,这个要看应力情况,而且也不经济,后期使用病害也比较多。
& O: R" r+ z% u5 H  L- B这个跨径能有更好的选择,比如小箱梁,T梁,后张空心板也是可以的。
举报 回复