组合箱梁要设置防震锚栓不?

gy0926 发表于 2010-5-26 16:22:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现在做的一个项目里面有组合箱梁桥,专家审查意见是要设置防震锚栓,不知道有没有必要?如果要设怎么设置,最好有图参考,谢谢!
精彩评论倒序浏览

6164查看3评论

bwkfb 发表于 2010-5-30 09:58:42
抗震栓的设计位置要合理,不能影响梁的正常变位,多设计在固定支座处,防止落梁,但连续梁抗震栓不能再滑动支座处设置。组合箱梁可以设置。
举报 回复
cs135246 发表于 2010-6-23 07:11:27
不同意楼上的说法,连续箱梁设置抗震锚栓时也可以跟滑板支座配套的,就是抗震锚栓的抗震盒跟抗震锚栓要有一定的活动空间,可以让抗震锚栓上下和左右有一定的活动范围,我以前做的设计设置活动空间一般就是左右各2公分,上下也是如此。
举报 回复
truefeixia... 发表于 2010-8-29 10:00:21
“连续箱梁设置抗震锚栓时也可以跟滑板支座配套的,就是抗震锚栓的抗震盒跟抗震锚栓要有一定的活动空间,可以让抗震锚栓上下和左右有一定的活动范围,我以前做的设计设置活动空间一般就是左右各2公分,上下也是如此。”3 k3 R1 ]/ i( G1 N5 P
    联长不长的话,这样做是有道理的。
举报 回复