变截面连续梁边跨在单向支撑的满堂支架上现浇,为何会产生很大的收缩内力?

xiaoniua33 发表于 2010-5-13 13:52:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
因为变截面连续梁在程序内部的计算模型就是各变截面高度方向轴心线的连接而成,这根轴线本来就不是一根水平线,而且又有竖向支撑限制,因此在收缩中受限,的确会产生支反力。但至于这个支反力有没有桥博计算结果这么大则有待考证,因为模拟了满堂支架密布和不密布的两种情况,算出来的支反力相差较多,而且没有什么规律。这说明计算模型中计算出来的收缩反力并不完全可信,因为实际结构中支架是弹性的,而且支架支撑结构的位置与计算模型也是不一致的,所以,变截面连续梁在满堂支架上现浇的确会有收缩反力,但其值不会很大,计算结果仅供参考。
精彩评论倒序浏览

5832查看1评论

rialto 发表于 2013-10-28 01:01:11
建议参考桥博自带的模型进行现浇支架的模拟。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00