先简支后现浇连续箱梁施工方法探讨?

laoying 发表于 2006-10-14 12:29:26 | 显示全部楼层 | 阅读模式
先简支后连续箱梁施工方法探讨?
本人没有施工过先简支后连续现浇箱梁的工程,由于最近投标工程中有这种结构,在网上发贴子和查有关资料,个人的理解如下不知对否请同行指正! 5 Q5 i% J" H4 Z/ T) U
先预制箱梁张拉正弯矩部分(底板,腹板),负弯矩部分(顶板)预留孔道预埋波纹管,将预制好的箱梁吊装到墩台上的临时支座上,按照要求几块箱梁一组用湿接缝连接在一起,然后在预留的孔道中穿钢绞线待湿接缝达到强度后张拉负弯矩部分,压浆。然后将临时支座拆除,完成体系转换。是不是这样?在预制箱梁张拉正弯矩部分时,张拉后封锚。望指教!谢谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

精彩评论倒序浏览

7788查看5评论

yitan_chan 发表于 2006-10-14 16:45:08
我去实习时候看过先简支后现浇施工方法的确如你所述。
举报 回复
liminghe 发表于 2006-11-22 20:50:16
是这样的  我们现在施工的就是先简支后连续的,一定要注意现浇横梁的施工质量,要不后面处理回很麻烦
举报 回复
zhfan1976 发表于 2007-1-11 10:07:19

基本流程对了!

张拉的先后顺序,体系转换时机和顺序等需要细化!
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-8-7 14:20:33
大致框框说说很容易,参考书到处都是,如果真正施工,还有很多问题需要注意,包括梁体裂缝控制、反拱度控制、支座平衡受力、箱梁底板与腹板交接处发生漏浆、不密实,出现孔洞、冷缝、水波纹等现象、孔道压浆问题、张拉应力控制、湿接头对称施工、箱梁顶面调平层等等,没有经历过,有时候被弄得很狼狈,建议楼主多收集资料,也建议堡友们多多指点
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-27 11:50:48
负弯矩钢束的质量非常关键
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00