预应力施工技术交底预应力施工技术交底

        本合同段6座桥梁为后张法预应力连续箱梁,腹板预应力束为大吨位自锚式群锚,采用两端双控张拉,以控制伸长量为主。顶板、底板预应力束采用扁锚,采用单根单向张拉。
        一、施工前准备
        (1)、张拉设备:腹板预应力张拉采用250t以上穿心式千斤顶(4台)两端对称张拉,底板、腹板预应力采用24t穿心式(4台)千斤顶单根张拉。张拉机具等准备:千斤顶、油表、油泵送到当地有相应资质的计量部门进行配套标定,在使用过程中配套使用,不得临时调换。并在使用过程中按规定的时间及次数进行复检标定。当出现故障时,立即检修并重新标定。
        (2)、预应力材料的保护与安装:施工过程中应防止锈蚀和被油污染,出现污染必须采用洗衣粉等碱性水擦洗干净。
        锚具安装前,进行外观检查,不得有裂纹、伤痕、锈蚀。锚板和夹片安装前必须清理锚垫板上杂物,保证锚垫板与锚板密贴结合。
        (3)、人员准备:具有熟练操作技能的张拉工2名,熟练计算的记录员2名,2名普工量测伸长值。
         (4)、其他机具配备:压浆机1台、搅拌机1台、对讲机2台、手动切割机2台、防护用品。
        (5)、其他工作:检查压浆孔、排气孔是否通畅;再次活动预应力束,确保无堵塞。出现堵塞现象必须先处理。
        二、张拉施工
        砼强度达到设计要求后,由试验室出具书面的张拉强度通知单后,经主管工程师检查各项准备工作满足施工要求后方可进行。
        (1)张拉顺序:根据设计文件,所有钢束均必须采用两段对称张拉法施工。如顶板、底板有预应力束则先张拉腹板预应力束,再进行底板,最后进行顶板的张拉,顶底板的张拉顺序为先短束后长束,由两侧向中间对称张拉。
        腹板束张拉按照先两侧后中间对称进行,各桥梁张拉顺序如下:
工程名称        腹板束张拉顺序        备    注        砼张拉强度       
K5+592立交桥        N2–N3 -N1- N4        自上而下编号        90%以上       
K5+920立交桥        N2–N3 -N1- N4        自上而下编号        90%以上       
K6+800跨线桥        中层-上层-下层        同类束左右两侧对称张拉        100%以上       
K7+832跨线桥        下层-上层        同类束左右两侧对称张拉        90%以上       
K3+773跨线桥        下层-上层        同类束左右两侧对称张拉        90%以上       
K3+527跨线桥        下层-上层-中层        同类束左右两侧对称张拉          90%以上       
(2) 预应力束张拉程序如下:
        ①  0→(10%σk)→(20%σk)→(σk)→持荷2分钟锚固;
        ②  0→(10%σk)→(20%σk)→(σk)→持荷2分钟锚固。
(3)预应力施工及注意事项
          采用“双控制法”进行两端对称张拉,以钢束伸长值控制为主(不超出规范允许的±6%)。注意要点如下:
        ① 锚垫板承压面与锚环密贴结合;锚具中心线与孔道中心线、千斤顶中心线必须三线合一,否则需用楔型钢板支垫。
        ② 千斤顶给油、回油工序必须缓慢平稳进行,回油给油过猛易造成断丝、滑丝。
        ③ 在张拉至初应力时,待两端压力表均平稳后停车量测伸长值(或者画线后),再给油继续张拉,以保证量测技术参数准确性。
        ④ 如果伸长值大于油缸的总伸长量,则必须中途临时锚固,收缩油缸,此时必须注意随时量测油缸伸长量,以防破坏油缸。
        ⑤ 伸长量的量测采用“画线量测法”:即张拉前量测相对距离、初应力时量测相对距离、锚固后相对距离(相对锚垫板或其他),为保证数据准确科学,必须在稳压后进行。
        ⑥ 在张拉时随时量测计算,所有张拉过程做好张拉记录。并对照应力与伸长值表,如有超规现象,尽早发现问题,尽早查找原因及时处理。(每桥梁张拉开工时由主管工程师提供计算伸长值(或设计伸长值)、压力表读数表)
        ⑦ 在张拉过程中,张拉人员要采用对讲机通讯,保证应力同步增大,伸长量大致相等,画线同步。当两端伸长量相差较大时,立即查找原因,纠正后再张拉。
        ⑧ 在张拉锚固时,为保证最终的锚固应力: 预应力的锚固必须使控制应力达到稳定后再持荷2分钟后锚固;锚固时先锚固一端,待另一端补足控制应力后,再回油锚固。
        ⑨ 当伸长值较设计值偏小时考虑超张拉,但不得大于1.05σcon。张拉过程中,应避免滑丝和断丝,同一结构内断丝数不得超过该断面钢丝总数的1%,预应力钢筋不容许断筋,否则应予以更换重新张拉。
        ⑩ 预应力筋锚固后,必须用切割机切除多余钢铰线,不得采用烧割,钢铰线外露长度必须大于3cm。
(4)实际伸长量计算
        a、预应力钢绞线的实际伸长值根据△L=△L1+△L2计算:
            △L1-从初应力(10%)到最大张拉应力的实际伸长值。
        △L2-初应力(10%)以下的推算伸长值:
        ① 采用10%×理论伸长值(或设计伸长值)
        ② △L1÷9
        ③ 采用10%~20%的实测伸长值。(本次采用此相邻级法)
        b、采用△L=△L2+△L3-2△L1计算:
            △L1-从0~初应力(10%)的实际伸长值。
L2-从0~应力(20%)的实测伸长值。
        △L3-从0~应力(100%或锚固应力)的实测伸长值。
        三、压浆:
        张拉完成后,及时割除钢绞线进行封锚(封锚砼为与梁体砼等强度的高标号砂浆),在封锚砂浆具备一定强度后进行压浆。压浆前,为确保压浆时管道的畅通、湿润,应先用高压水清洗管道再用高压空气把管道吹净。
        1、水泥浆的配置和要求
        水泥浆内需掺加减水剂以及适量的膨胀剂,水泥浆的泌水率不得大于3%,水泥浆稠度宜控制在14~18S之间。配合比如下:
        M40-水泥:水:膨胀剂:高效减水剂=1:0.4:0.1:0.011
         M50-水泥:水:膨胀剂:高效减水剂=1:0.4:0.1:0.017
         水泥——秦岭42.5R水泥
         膨胀剂——西安友邦膨胀剂
         减水剂——山西黄河“红浪”牌高效减水剂。
        2、压浆
        为保证压浆的质量,在压浆过程中缓慢、均匀进行,没有特殊原因中途不得停止。压浆的最大压力宜为0.5~O.7Mpa,最大不大于1 Mpa。压浆过程安排专人做好详细记录。
  3、注意事项
        ① 水泥浆严格按照质量比配料搅拌,在拌和前将减水剂和膨胀剂按照每盘用量准确称量分包,搅拌时间在1分钟以上,且搅拌机周围无残留干水泥和减水剂,压浆前必须测稠度。
        ② 如施工过程中压浆机具出现故障不能一次完成,必须立即用干净水冲洗干净,待解除故障后重新进行压浆。
        ③ 为确保纵向长束管道压浆饱满,必须在经过每一个排气孔时,都排出浓浆后再堵塞,最后在另一端出浆口排出浓浆后,堵塞出浆口,最后稳压2min以上。
        ④ 水泥浆拌制完成后必须及时压浆,不得超过45分钟;压浆过程中要对水泥浆连续搅拌。对于长时间未压,稠度偏小时,不得加水增加流动度。
        ⑤ 如果压浆后,室外温度小于5度,应在箱室内加热养护。
        ⑥ 孔道压浆顺序先下后上,做好施工记录和试块。
四、封端
        孔道压浆完成后立即将梁端水泥浆冲洗干净,并将锚具等污洉清除,将端面砼凿毛,以备浇注砼能良好结合。封端前将钢筋全部恢复。
五、安全注意事项
张拉时严禁与施工无关的人员入内。
张拉时,千斤顶后不得站人,以防预应力筋拉断弹出伤人。
在量测伸长值时,应停止开动千斤顶。
千斤顶支架必须与垫板密贴结合,严禁多加垫块,或垫块支靠不牢,张拉时倾倒。
在高压油管接头应加防护套,以防高压油伤人。
以张拉未压浆的梁体严禁强烈震动。
采用支架或挂篮作为工作平台张拉时,支架必须稳靠。
孔道压浆时,工人应戴防护镜,以防水泥浆射伤眼睛。