箱梁横梁钢筋和主梁纵向主筋交叉的问题

cs135246 发表于 2010-4-18 14:08:45 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在现浇箱梁中,存在中墩隐形盖梁的横向钢筋和纵向主梁腹板钢筋的交叉布置问题,有的设计院将主梁通常筋压在横向盖梁主筋之上,有的则是将主梁钢筋放在横向盖梁主筋之下!
        到底是怎样布置才是合理的呢?
        个人认为:箱梁重量是靠横向横梁挑起来的,所以横向盖梁主筋应该放置于箱梁腹板主筋之下,这样才和受力传递方式吻合,但有的设计院钢筋布设顺序刚好相反,为何,大家说说!

本帖被以下淘专辑推荐:

精彩评论倒序浏览

4881查看3评论

nicoolor 发表于 2010-4-19 12:11:05
你说的是横梁钢筋和纵向通常钢筋的问题吧?纵向通长钢筋在横梁处是应该弯起的,以保证横梁主筋靠近横梁下缘,这是符合横梁受力特点的。
举报 回复
yours0008 发表于 2010-4-21 11:00:31
我觉得楼上说的对,纵向通长钢筋在横梁处是应该弯起的,以保证横梁主筋靠近横梁下缘,这是符合横梁受力特点的,支持楼上!
举报 回复
redflag 发表于 2010-4-21 11:38:59
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册