有关温度梯度的疑问

zclld 发表于 2010-4-12 18:22:46 | 显示全部楼层 | 阅读模式
预应力混凝土箱梁上面有混凝土桥面铺装层,在考虑温度梯度时是否要将其计入,大家一般计入多少?规范有相关规定不?
精彩评论倒序浏览

3770查看6评论

inuyashawd... 发表于 2010-4-12 19:20:11
根据规范编制单位的意见,建议在计算温度梯度时不要计入混凝土铺装的厚度,这样偏安全!
举报 回复
suker 发表于 2010-5-5 23:55:30
看鲍总的应用算例里好像有考虑,不过据说考虑铺装层计算不容易通过
举报 回复
lzlrz2001 发表于 2010-11-5 21:24:31
不是不容易通过,是根本通不过。25度试试,基本通不过。
举报 回复
mlxuzheng 发表于 2012-7-31 18:22:49
混凝土铺装层应包含在竖向温度梯度图中的t值里
举报 回复
ydcow 发表于 2012-8-31 09:04:44
这个应该是考虑铺装的话偏安全吧,我看很多院都没有考虑这个桥面铺装
举报 回复
insect 发表于 2013-3-28 20:28:38
在Civil程序中计算温度梯度时不要计入混凝土铺装的厚度,以顶板开始算起。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册