后张简支空心板新标准图10米跨径 《预应力钢束构造图》中延伸量30mm 是不是偏小?

leeyanxian 发表于 2010-4-9 13:51:29 | 显示全部楼层 | 阅读模式
后张法简支空心板新标准图10米跨径的 《预应力钢束构造图》中 延伸量 30mm 是不是就是设计说明中的理论引伸量?如果是 那么标准图中给出的值是不是偏小?我计算出来的引伸量是37.97mm 如果是13米的后张法预应力空心板 延伸量要求39.7mm 可是我计算出来的是48mm左右
精彩评论倒序浏览

4510查看7评论

勇猛的生活... 发表于 2010-4-16 23:56:07
楼主你是用什么软件计算的,我用桥博算16米新标准图空心板,也比设计说明中的引伸量大0.7cm
举报 回复
leeyanxian 发表于 2010-5-30 08:54:13
楼主你是用什么软件计算的,我用桥博算16米新标准图空心板,也比设计说明中的引伸量大0.7cm
回复:理论引伸量是我用手算的 呵呵
举报 回复
trueghost 发表于 2011-12-27 16:11:29
本帖最后由 trueghost 于 2011-12-27 16:14 编辑

这两天,我也核了一下标准图的延伸量,出现了和楼主一样的问题。我也是手算。
20米空心板2号钢束,excel值为54.2mm,通用图上是48.1mm。
举报 回复
sdl1836 发表于 2012-1-6 15:17:49 来自手机
你们都很牛,我对这个都不太输,学习下
举报 回复
toushan 发表于 2012-1-6 12:46:18
我没用过通用图的值,晕
举报 回复
sukewin 发表于 2012-1-8 21:54:39
伸长量手工编个表格就可以复核了。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00