真的非常感谢!!!我这两天我自己也算了一下,但是没算完,握贴出来麻烦帮我看看。。& n0 o" S+ y; n6 `8 @
一、横梁强度计算) u3 c2 J, `- v& s3 z# G& l* R
横梁为I40A工字钢,牌号Q235,计算跨径为3.6m。
/ V/ Q! D6 v. W' s+ @7 `截面抵抗矩:Wx =1085cm31 k( f4 a$ @: W- Z4 l4 T* q
截面惯性矩:Ix=21714cm4
$ d6 r$ p6 ]6 @' Z0 ^作用在横梁上的集中荷载为:
8 y! l( R" V8 S( d% M: g1 x Q! vP=30000/2*1.2=18000Kg=180000N
, \3 R$ ]% ?: W5 t& b' i横梁与立柱刚性连接,所以跨中最大弯矩:
: m: F1 U$ d0 L& v3 S9 XM=PL/8=18000*360/8=810000 Kg•cm) T6 X, T& u7 e
I40A工字钢容许抗弯应力[σ]=1200Kg/cm2,弹性模量E=200×103MPa
8 P C# O: d6 q' I 1、横梁弯拉应力:σ=M/Wx=810000/1085=746.5 Kg/cm2<[σ]=1200Kg/cm2
! f* J! d L [& ^5 B: I l! {横梁弯拉应力满足要求。7 y: U6 s1 o$ {
2、横梁挠度:f=PL3/192EI
* k4 b, |2 F4 {3 J% X=(180000×36003)/(192×2×105×21714×104) =1.0mm<L/500=7.2mm6 d, L/ l& [1 [
横梁弯拉应力满足要求。
3 M) V" }5 [* N( [4 B2 f8 o' a O综上,横梁强度满足要求。
, t6 y* n) K% w0 ]3 o* O" p
6 U; F! O: F* z: f" @( m二、立柱受力计算
5 h4 }$ X$ H( e* P1、立柱承重计算
0 H8 l- c6 j- UI40A工字钢截面积为86cm2' p$ |# Q d; I% f5 Q# L
A3钢材容许抗压轴向应力[σ]=140Mpa+ F/ v8 T0 V- m. f
每根立柱设计承重为:140*8600=1204000N=120400Kg" f7 v3 g4 z& n H
每根立柱实际承重为:30000/2*1.2/2=9000Kg* `' ~$ w0 q& l; W# p* V6 k
9000Kg<120400Kg
' [2 \3 H( Q- W" {1 S立柱承重满足要求。: L K/ R& @ d
2、立柱稳定性验算,按压杆稳定性验算
t! F9 [- l' ?% L1 ~) A3 I5 f截面最小回转半径iy=2.77cm: @0 b4 v; {0 y
立杆长细比λ=L0/iy=320*0.5/2.77=58<150,满足要求。, V* F% R+ T- Z
查表得纵向弯曲系数φ=0.84
0 O# _1 ]" N/ ]- A3 t8 G2 P未完。。。。。 |