斜拉桥的拉索是1860钢绞线,内应力是1395吗?

wu122 发表于 2009-12-4 21:34:58 | 显示全部楼层 | 阅读模式
是施工时就张拉到1395还是按照设计长度安装好久完事了,主梁施加给拉索多少就是多少。
精彩评论倒序浏览

6214查看9评论

iveyful 发表于 2009-12-5 14:47:44
你这个是按照张拉常规上不结构的思路在做斜拉桥。斜拉桥的索力计算是很复杂的,一般成桥状态采取倒退分析的方法计算得出。考虑因素有立模标高、塔顶偏移等等,计算的结构一般要比0.75R小的多。因为考虑到拉索锚固区段的疲劳效应,安全系数需要提高,常在0.45R附近。
举报 回复
zxsjty 发表于 2010-2-2 23:39:29
斜拉索的张拉和施工方法还有施工工序都有关系
2 r0 s* A( @: |  v目前大跨径的斜拉桥以悬臂拼装或者浇注为主,斜拉索一般要分几次张拉,张拉的大小和施工阶段受力有关
举报 回复
zhxb 发表于 2010-3-3 13:31:47
斜拉索的索力应根据悬臂施工的各个阶段来确定,如立模标高、节段砼浇筑、挂蓝前移等阶段都要调整索力,一般索力的大小由设计或者监控提供。
举报 回复
wu122 发表于 2010-5-4 12:37:17
谢谢楼上各位的指点,居然还有字节限制
举报 回复
孙理珍 发表于 2010-5-13 10:21:14
1860X0.75=1395, A7 Z: c4 i! {6 d" \
这个1395是指张拉钢绞线采用双控时,锚下的控制应力为75%R=1395。
举报 回复
cs135246 发表于 2010-6-2 06:51:54
    同意楼上说法,一般设计图纸就有明确说明。
举报 回复
such 发表于 2010-6-5 10:31:30
回复 1# wu122 的帖子+ p6 o3 t; q. N6 x" h0 a" [

5 u% A5 }" \0 t+ m1 ]* a* R7 z  b9 P0 O0 g: V
    斜拉桥好像是0.4-0.45吧
举报 回复
zndx 发表于 2010-7-16 16:41:47
以前采用的钢丝束的强度为1670,现在多采用1860的钢绞线,张拉后的应力水平在0.4以下,这主要是考虑到斜拉索疲劳因素的取值。至于张拉力的大小需经过精确计算确定,一般设计时会提供成桥索力,施工中的张拉索力由监控单位提供。
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-11 11:37:37
1395是控制应力,1860是设计强度
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00