二衬与掌子面间的距离有确切的数字吗

hbnky1979 发表于 2009-12-4 11:47:36 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现在我碰到一个问题,就是质监站要求二衬要及时跟进,与掌子面距离不能大于200米,但在施工规范中有个要求是不能小于260米,这个不是很矛盾。有没有那位有这方面的经验能说说到底要怎么搞,我觉得两方面都说得有点道理。
精彩评论倒序浏览

1.2万查看10评论

中铁15 发表于 2009-12-25 12:43:34
好多地方从安全角度考虑 都会制定地方强制性要求。有地方标准或要求的  好像必须得按照要求走,没有要求的按照规范走  规范规定的都是起点标准。山西还要求岩石隧道间距不能超过100m,黄土隧道不能超过60m  我这里有个400多米的短隧道也得执行这个地方性标准     找谁说理去啊
举报 回复
狂飙一路... 发表于 2009-12-25 13:23:36
安全第一阿
0 ]* e) t# ?* ^# t1 h: F隧道施工要根据实际情况进行
举报 回复
never_more 发表于 2010-1-7 16:06:56
隧道开挖后,根据围岩和支护间作用力及变形监测情况,及时施初期支护,适时施工二次衬砌;Ⅱ,Ⅲ 级围岩区段二次衬砌与掌子面距离不宜大于100m Ⅳ 不宜大于80m Ⅴ不宜大于60m。
举报 回复
qdyansu007 发表于 2011-8-4 20:28:18
本帖最后由 qdyansu007 于 2011-8-5 16:40 编辑 3 L% E5 v; I& c/ |6 l8 X! L  P' z

- m: w" B: I4 ]9 e( t% M, I铁道部要求,根据铁建设120号文:Ⅳ 不宜大于90m Ⅴ不宜大于60m。
举报 回复
songwen322 发表于 2011-8-6 00:19:23
目前的施工现场由于种种原因,二衬往往是滞后于掌子面很长一段距离。我去过4个隧道,没有一个是距离小于200m。低价中标,工期紧张,施工条件的限制等等都会造成滞后。还是做监控量测,如果变形过快过大就要加强初期支护,二衬可能也要紧跟。
举报 回复
yjfqc 发表于 2013-1-8 16:18:08
铁道部要求,根据铁建设120号文:Ⅳ 不宜大于90m Ⅴ不宜大于70m,仰拱安全步距35m。严格吧,对预防隧道塌方是很有效的控制手段。安全步距是红线管理,高铁的要求。实际施工过程中,要完全保持步距有点困难,但是施工安排合理的话,还是可以保证的,要看隧道围岩等级的划分是不是太频繁,开挖在三级,二衬在五级,这就够呛,施工速度进度不一样!
举报 回复
civiler123 发表于 2015-7-19 00:46:53
现在隧道施工技术规范和细则已有规定了
举报 回复
yangkeyuan 发表于 2015-7-19 08:17:32
应该说地方标准大于规范呀
举报 回复
wuluobin 发表于 2019-12-5 17:29:12
这应该要看具体的土体情况和施工经验吧
举报 回复
闲人 发表于 2020-12-9 15:23:40
设计文件里有明确的要求,根据围岩等级不同,要求的距离不同
举报 回复