桥梁设计总结 (陕西项目)
: s1 u; ~& v2 Q
1.伸缩缝的确定,初设通用图的设缩量是8cm,交通部的通用图的设缩量是16cm,应该以哪个为准。
; X) ?" g. z7 e3 N涉及的图纸包括一般构造和钢束图,伸缩缝图纸。(设缩量是8cm为准)
5 A f6 @; b }2.桥面铺装为9cm。
9 m6 Q0 \3 p' B3 S' L% K' J4 e3.典型断面图根据屈家河大桥主线绘制。
: t: p7 _) I3 S+ B. P
4支座不采用交通部通用图,钢束图不采用通用图。端横梁φ22变25.
5 ]% y' x& K9 [" I+ t( ?0 o5.湿接缝按通用图(湿接缝一般宽度一般不小于40cm,小于40cm不好施工)
# U$ B! V& v; }$ C: T4 Q2 D. v6.伸缩采用C80,只影响连续端的构造图,不影响非连续端的。
$ K( ^8 m' X R. a \; Z6 o7.对于钢筋大样的弯折,标准弯折只进行弯折的增长,对于非标准弯折才进行折减。
, v; Y( f( L" y8.桥梁斜交时,伸缩缝取整数4或者8,不是4.6或者9.2。
$ u% u6 P, A! t: d' ]9 ~
9.对于多联的桥梁,简支端的为边跨,连续端的为中跨,例如:单幅4*30+5*20的桥梁边跨为4跨,中跨为
* n# K% K* w. b6 E2+3=5跨。
* j5 r% a, K% z" |9 t2 {10.桩顶高程根据地面线高程向下50cm确定,不涉及支座与垫石的组合高度。
! H- _: S( j8 i& u* q# Y11.盖梁的竖向切角一般取盖梁高度的一半,如果盖梁高1.4米则竖向切角一般为70cm,竖向切角一般距墩柱10cm或者15cm。
8 W( t$ J* } V# E
12.重力台基础一定要埋在地面线一下至少50cm,一定不能露出地面。
% R, U! S" O" J' ]+ b5 o
13.注意标明交角。
5 w, Y) y* p3 L7 |6 c
14.注意,柱高<2m时桩柱式桥墩直接改为桩接盖梁,就是没有小于2m的柱子。
4 y1 Z6 r4 ~5 t15.若有左中右三根地面线,以最高的地面线下来50cm作为桩顶高程,以减少开挖的工程量。
8 Y9 g' f0 v! C6 s1 j7 M+ y- O5 x7 A16.注意钢束中是中跨一片预置箱梁预应力材料数量表,计算全桥预应力材料数量时是N*4,而不是N*2(N表示中跨一片预应力材料数量表中的数量)。
- o% `. R0 F) [5 s! k, G% A0 n17.柱高超过20m才设置墩间系梁,注意统计工程量。
; g6 ? _( N% K# _7 f1 h18.cad中标注根据空间布局缩放时,dim-up命令刷新标注。
3 a4 ~! K" P, p
19.视口比例控制在1:500,1:800,1:1000,断面图控制在1:200,在布局调视口比例。
% m9 L0 \- I, C, h
20.施工图按实际桩长制图,不用截断符号。
# m- V4 S2 o, ~7 U4 @2 C1 [' P1 a
21.踏步比例不协调;锥坡处不加锥坡比例,注意桥型图说明与桥型图一致,注意字号大小。
7 l" W$ R+ I' H1 [( n' [; ]- D) X" ]2 X
22.平面图中心线采用点化线,(mo,打开线型生成即可显示虚线)
4 C9 h- G9 R; r% Z23.注意平面图中护栏在耳墙处截断。
" T' I6 q" o1 `24.13.D6冷轧带肋钢筋焊接网的单位重为:4.440Kg/m2
: ] M8 j$ n* ~9 e, S6 S9 E25.曲线上阵列块的命令:measure。
1 S, r, C' F) d+ N% U26.垫石高度影响,
- W3 L5 z5 i$ U. {$ Z 注意垫石高度0.292对应背墙高(中心处)157.2cm
5 J6 G7 m6 x; \ 垫石高度0.25对应背墙高度(中心处)153cm
' C& y5 w T0 D+ @ x
注意对应调整桥台构造图(背墙高,耳墙高)
8 c) s& ?6 Z* P) l27.墩台一般构造中注明:摩擦桩注明是摩擦桩及桩顶反力,
; `" `" F+ v- y, u! N 支撑桩注明是支撑桩及嵌岩深度。
% V9 E* ?; ]1 v8 o28.波纹管长度=钢绞线下料长度-工作长度X2
5 J5 V9 T- `: R. ^- |29.顶板负弯矩钢束在每一跨的顶板都有,其全桥总数量=单幅一孔数量X全桥总跨数N。
& {, ?' ~! }6 T3 H30.注意在墩台一般构造中注明桩的类型,是摩擦桩,嵌岩桩还是支撑桩,如果是嵌岩桩的话,注明嵌入的深度