陕西项目的桥梁设计总结

duanduan 发表于 2009-11-28 03:21:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桥梁设计总结 (陕西项目)
5 |  B! m* c& b7 A# I! l1.伸缩缝的确定,初设通用图的设缩量是8cm,交通部的通用图的设缩量是16cm,应该以哪个为准。
9 j& j# W/ s( n涉及的图纸包括一般构造和钢束图,伸缩缝图纸。(设缩量是8cm为准)2 N+ h1 `1 c% W, {/ H9 J( q
2.桥面铺装为9cm。
7 v$ O7 T* A$ Q; ]+ r! y  w( A& q3.典型断面图根据屈家河大桥主线绘制。7 H# ?0 K4 d) }( `* m
4支座不采用交通部通用图,钢束图不采用通用图。端横梁φ22变25., {. c1 {* l# j0 n4 m- m- }. ^
5.湿接缝按通用图(湿接缝一般宽度一般不小于40cm,小于40cm不好施工)
6 C6 {. u; Y, O! w7 |( t6.伸缩采用C80,只影响连续端的构造图,不影响非连续端的。
' o9 p3 F" F% h7.对于钢筋大样的弯折,标准弯折只进行弯折的增长,对于非标准弯折才进行折减。4 h+ u# ~; l. ^( m
8.桥梁斜交时,伸缩缝取整数4或者8,不是4.6或者9.2。
1 S5 B; q* O: t9.对于多联的桥梁,简支端的为边跨,连续端的为中跨,例如:单幅4*30+5*20的桥梁边跨为4跨,中跨为0 a& D  Z6 }1 P, W
2+3=5跨。/ M2 U/ \7 i' s; n3 N/ x0 c- e' X
10.桩顶高程根据地面线高程向下50cm确定,不涉及支座与垫石的组合高度。& R4 X7 W7 G1 {1 b* v" G+ y5 f$ G. C
11.盖梁的竖向切角一般取盖梁高度的一半,如果盖梁高1.4米则竖向切角一般为70cm,竖向切角一般距墩柱10cm或者15cm。, X6 n' J. C  m' i0 }
12.重力台基础一定要埋在地面线一下至少50cm,一定不能露出地面。2 J: k6 O0 U3 {2 S+ a
13.注意标明交角。( Z* X6 f) _+ f
14.注意,柱高<2m时桩柱式桥墩直接改为桩接盖梁,就是没有小于2m的柱子。) b# L  @' C; b& d9 Z5 c
15.若有左中右三根地面线,以最高的地面线下来50cm作为桩顶高程,以减少开挖的工程量。
$ p; y9 t$ b- X+ W" Z- r% v16.注意钢束中是中跨一片预置箱梁预应力材料数量表,计算全桥预应力材料数量时是N*4,而不是N*2(N表示中跨一片预应力材料数量表中的数量)。+ J9 h/ n! C% U, P7 y; [
17.柱高超过20m才设置墩间系梁,注意统计工程量。
; _( G6 Q2 C/ x8 U0 P: S! k' H18.cad中标注根据空间布局缩放时,dim-up命令刷新标注。3 G% ~: X% S$ q% D- `7 Y( w/ u
19.视口比例控制在1:500,1:800,1:1000,断面图控制在1:200,在布局调视口比例。
1 ^8 |; B( M; [20.施工图按实际桩长制图,不用截断符号。0 i1 k, |6 Z& ^
21.踏步比例不协调;锥坡处不加锥坡比例,注意桥型图说明与桥型图一致,注意字号大小。
9 X/ |9 \- L  X  X% ~' v6 Q& N22.平面图中心线采用点化线,(mo,打开线型生成即可显示虚线)
6 z) p7 I3 A' ], t23.注意平面图中护栏在耳墙处截断。% V9 q7 p8 W# x! u/ y$ r  ?) Z6 O, Y! D
24.13.D6冷轧带肋钢筋焊接网的单位重为:4.440Kg/m26 U( I4 ?/ \+ @9 F
25.曲线上阵列块的命令:measure。
4 [; F) V- v+ t" i( `. ]" A$ h26.垫石高度影响,
( F: b/ k6 Y3 {" M" R5 ~   注意垫石高度0.292对应背墙高(中心处)157.2cm
5 C  T0 E1 U8 @0 j( h   垫石高度0.25对应背墙高度(中心处)153cm. N, E, _6 F# x/ m7 c
   注意对应调整桥台构造图(背墙高,耳墙高)
9 D! e2 p8 [5 V. t0 }4 W3 @27.墩台一般构造中注明:摩擦桩注明是摩擦桩及桩顶反力,
/ X) J9 o3 R$ U0 v" M: {   支撑桩注明是支撑桩及嵌岩深度。
( ~; E, \1 Y% Z/ L$ K( C% X6 G28.波纹管长度=钢绞线下料长度-工作长度X2
# u* r( G4 W* a  y  D29.顶板负弯矩钢束在每一跨的顶板都有,其全桥总数量=单幅一孔数量X全桥总跨数N。
3 B* q/ C$ M: C/ f: ?3 I- _30.注意在墩台一般构造中注明桩的类型,是摩擦桩,嵌岩桩还是支撑桩,如果是嵌岩桩的话,注明嵌入的深度
精彩评论倒序浏览

6654查看7评论

santang 发表于 2009-11-28 11:51:25
15.若有左中右三根地面线,以最高的地面线下来50cm作为桩顶高程,以减少开挖的工程量。. }/ |: f3 t4 K& \0 B
三根地面线的话应该是(举例)中心线处地面线、或中心线左侧(或右侧)多少米的地面线之类的说明吧,这个就要根据其高差大概算下了……桩顶高程也不一定非在地面下50cm……
  s% A7 b$ E1 Z4 c3 t总结是个非常好的习惯!加油啊!这个确实只适合个别的项目。呵呵……慢慢的这就是财富了。
举报 回复
dezhi10 发表于 2009-12-1 11:52:21
哈哈,谢谢楼主!
举报 回复
jsqy 发表于 2009-12-1 13:16:18
呵呵 应该是某工程的修改意见吧
举报 回复
lyb328001 发表于 2009-12-3 22:05:46
楼主, 审查意见一个吧...
举报 回复
scudavid 发表于 2010-10-9 15:01:26
对我很有帮助,谢谢楼主
举报 回复
yiaoyuank 发表于 2012-7-14 00:32:05
谢谢楼主分享,不管是审查意见还是楼主总结,都是很好的学习资料,拜读了!
举报 回复
mydirty 发表于 2012-11-15 16:06:19
17.柱高超过20m才设置墩间系梁,注意统计工程量。" S/ E& @7 s7 n  A6 s5 }

$ t6 ^8 p: b: m  p; k. |: h规范上说超过7m就设   这个是怎么个说法呢?
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00