桥梁概况:该桥始建于1977年8月,为1-30m空腹式石拱桥,桥梁全长43.6m,桥面宽度:净-6+2×0.5安全带,原桥设计荷载为汽—15,挂 —80。8 I) T' w3 l! `) x
主要病害:1、栏杆损坏严重,部分栏杆扶手缺失,并有外倾现象,桥面排水功能差。7 i: U+ u( Y& D) N, F
2、桥头面板出现横向裂缝,并有沉陷现象,侧墙外胀,桥台两端有积水。
" ` a) c1 [4 x* D9 {. ~1 Z5 M3、腹拱圈立墙截面尺寸偏小,抗推刚度弱。% d, H& Y9 L8 O+ _/ ?, d
4、原桥梁主体结构经过多年运营没有发生大的变化,部分腹拱圈顶部出现横向裂缝,砂浆松散、剥落。" t1 X' K s; k: x
加固方法:1、封堵原桥腹拱墩立墙门式预留孔,采取聚合物砂浆抹面,粘贴碳纤维布补强,增强其抗推刚度;/ P# q# V: Z& {
2、为了减小台后填土对侧墙的主动土压力,减小雨水渗入台腔填料中,并改善桥台侧墙、前墙的受力状态,将台后10m范围内原水泥混凝土面板拆除,现浇25cmC30钢筋混凝土(设置1%的纵坡),下垫15cm厚贫混凝土,并对其下2m范围内填土进行加固。8 d2 L4 s( d2 k- I8 \
3、凿除原腹拱圈表面砂浆层,增设聚合物砂浆层,然后粘贴碳纤维布加固;
. d; v6 @& f3 `+ i4、为了增强主拱圈拱脚截面的抵抗负弯矩的能力,采用现浇25cm厚的C30钢筋混凝土加固拱脚;
. u6 Z8 q9 S- p6 b5 w$ ]5、更换原桥两侧栏杆,修复安全带,增设桥面横向排水设施;
5 y2 P' S3 T- ? |