基础工程挖孔灌注桩施工工艺

wmm001 发表于 2009-11-5 12:30:28 | 显示全部楼层 | 阅读模式
基础工程挖孔灌注桩施工工艺
3 L4 G1 d' W; j% e1 r8 C施工准备   
/ A* Y; l0 a8 ]7 X  ~; k    1、材料   
  C3 l. @  Y$ _2 a/ v    (1) 水泥:宜用425#普硅或矿渣水泥,并有出厂合格证及试验报告。   
7 V# {9 q: p  z; T0 L    (2) 砂:中砂,含泥量不大于3%。    # a8 Y) |- f$ X/ z: D
    (3) 石子:碎石,粒径10-15mm,含泥量不大于2%。   
" S# b, P" C, m" G1 m, B! \$ p6 J    (4) 钢筋:品种和规格均符合设计规定,并有出厂合格证及试验报告。   
0 L2 W" M( w& X: R+ y    (5) 垫块:用1:2.5水泥砂浆脉18-22号火烧铁丝提前预制。   
* X4 n. G, D* ?& u6 }    (6) 外加剂:掺合料,根据施工需要并通过试验确定。    - I. P0 P! d0 t. C' f: _  h5 D
    2、作业条件   
6 Q( b  ^9 I& a6 P    (1) 施工场地,必须做好“三通一平”,并根据现场情况,有条件的先做好地面砼垫层,以利施工。现场四周应设置排水沟、集水井,桩孔中抽出积水,经沉淀后排入下水道。施工现场的出土路线应畅通。   
9 q8 a' V, q, T4 l/ Y# y0 B2 g    (2) 按施工图纸准确放线,放出桩位中心线和桩径,并认真进行技术复核,经有关部门办理签证手续,才能开挖桩身土方。   
1 y4 b% X8 q7 J3 ^6 z" a    (3) 挖桩前,要把桩中心位置向桩的四周引出四个桩心控制点,用牢固的木桩标定。   
6 |9 W& O, [( O) ~; o7 u    (4)施工前,施工现场技术负责人和施工员应逐孔全面检查施工准备,逐级进行技术安全交底和安全教 育,要使安全、技术管理在思想、组织、措施都得到落实。   
8 ]% f6 w  d$ K% J* b3 a4 s    (5)专人负责按桩位编号,做好桩孔的垂直中心线、轴线、桩径、桩长和基岩土质的记录;钢筋笼和桩 身砼等隐蔽验收记录;收集好桩体砼强度等级等有关技术资料,并在完工后整理编册分送有关单位并送技术部门存档。   
! P3 ~0 O) p% x( H7 ^- m0 p    (6)护壁模板分节的高度视土质情况而定,一般可用50-100cm,每节模板安装,应设专人严格校核中心位置及护壁厚度,可用十字架对准轴线标记,在十字交叉中心悬吊垂球,复核模板位置,保证垂直度。符合要求后,可用木楔打入土中支撑模板,稳定位置,防止捣砼时模板发生位移。    $ \4 o0 V! q! v
    (7) 现场制作的钢筋笼,应执行有关规范要求。    c% K/ Z6 g" B- I- d9 n
    操作工艺   
+ H( G; r) ~& w3 V' `( W    1、挖孔   
; `  g6 B% f2 i1 E! [) ?2 s  B    (1) 第一节孔圈护壁应比下面的护壁厚100-150mm,并应高出现场地面200-250mm,上下护壁间的搭接长度不得少于50mm。   
; L/ y( t# S; t+ P6 r    (2) 为保证护壁砼的整体性,视护壁土质情况,须用φ8钢筋均匀布置作拉结筋,以免脱节下沉,如设 计有护壁大样图,应按设计要求施工。   
8 E: z5 G2 L2 \9 s; K& V    (3)浇灌护壁砼时,用敲击模板及用竹和木棒插实方法,不得在桩孔水淹没模板的情况下灌注砼。根据 土质情况,尽量使用速凝剂,尽快达到设计强度要求。发现护壁有蜂窝、漏水现象,及时加以堵塞和导流,防止孔外水通过护壁流入孔内,保证护壁砼强度及安全。    3 m* \9 q/ T- s4 I5 U
    (4) 护壁砼的内模拆除,根据气温等情况而定,一般可在24小时以后进行,使砼有一定强度,以能挡土。    1 }5 N! E5 O0 }$ X0 s
    (5)当第一节护壁砼拆模后,即把轴线位置标定在护壁上,并用水准仪把相对水平标高画记在第一圈护 壁内,作为控制桩孔位置和垂直度及确定桩的深度和桩顶标高的依据。    * F! z  a1 Z" J6 ?
    (6)施工人员必须熟悉所挖孔的地质情况,并要勤检查,注意土层的变化,当遇到流沙、大量地下水等 影响挖土安全时,要立即采取有效防护措施后,才能继续施工。    / ^( A) @! b! o% \4 }
    (7) 如遇流动性淤泥或流沙时,孔壁应采用钢护筒施工。对较易塌方施工段要即挖,即校对,即验收,即灌注护壁砼,要保证砼密实度,避免渗漏。    % {3 X) Q: c* e
    (8)对少量流沙的桩位,先将附近无流沙的桩孔先挖深,使其起集水井作用,集水井应选在地下水流的 上方,用水泵抽水时,将桩孔和附近的地下水位降至井底下,使井底部免除水淹流沙的桩位,先将附近无流沙的桩孔先挖深,使其起集水井作用,集水井应选在地下水流的 上方,用水泵抽水时,将桩孔和附近的地下水位降至井底下,使井底部免除水淹状态下施工。   
1 e0 V) {6 {3 m1 Q(9)由于大量抽出地下水而影响场地临近原有建(构)筑物,造成基础、地台下沉时,要立即在抽水井 孔附近设立灌水点或利用已开挖但未完成的桩位灌水,以保持水压平衡,土的稳定。   
, {1 G4 s' X% a) @: h    (10) 发现流沙层,应减少每节护壁高度,可用30-50CM,砼应加速凝剂,加快凝固速度。    8 v2 `5 F" c$ E- Q$ u% R& d* R
    (11) 处理流沙的桩基,力争在枯水期将流沙桩位处理完毕,以免在雨季期地下水位上升,动水压力大 而增加施工困难。   
. [3 x$ v: u4 `! ^! G    (12)桩端入岩,手风钻难于作业时,可采用无声破碎方法进行。若用炸药小爆破形式,要订出爆破方案,经有关部门(公安局)批准。孔内爆破时,现场其它孔内作业人员必须全部撤离,严格按爆破规定进行操作。      `3 j. z' N& [& a
    (13)做桩端放大脚(扩脚)时,应及时通知建设、设计单位和质监部门对孔底岩样进行鉴定,经鉴定符合要求后,才进行扩底工作。终孔时,必须清理好护壁污泥和桩底的残渣杂物浮土,清除积水,经监检同意验收,并办理好签认手续。应迅速组织浇灌桩心砼,以免浸泡使土层软化。   
1 o( v' ]2 Q, e1 O, i% l; W- o    2、钢筋笼的制作与安放   
. a( {5 q4 B8 w7 U4 Y4 G    (1)人工挖孔桩的笼筋制作、运输和安装过程中,应采取措施防止变形。    0 d' [0 v& Y. E( x! C
    (2)钢筋笼主筋砼保护层厚度不宜小于70MM。保护层厚度可采用预制砼垫块或铁垫件,绑扎或焊接在钢筋笼外侧的设计位置上。    + t. |! l  P4 l+ \, v
    (3)吊放钢筋笼入孔时,不得碰撞孔壁,灌注砼时,应采取措施,校正设计标高固定钢筋笼位置。   
( n8 x# k: `2 n* r! o; [+ S+ V    (4)钢筋笼过长需分段接驳者,其接驳焊缝及接头数量应符合国标GB50204-92的要求。    8 h- V& K+ f2 @9 `6 [4 f
    (5)钢筋笼制作的允许偏差,参照挖孔桩施工允许偏差表。    ' {* \8 J3 S) `2 O
    3、浇灌砼    ) Q' D: V/ E, q/ t% E4 Q
    (1)桩体砼要从桩底到桩顶标高一次完成。如遇停电等特殊原因,必须留施工缝时,可在砼面周围加插 适量的短钢筋。在灌注新的砼前,缝面必须清理干净,不得有积水和隔离物质。    0 B7 o7 D& o' K* n# t9 U) l2 Y
    (2) 灌注桩身砼,必须用溜槽及串筒离砼面2M以内,不准在井口抛铲或倒车斜料,以免砼离析,影响砼整体强度。   
! d  T! M; W3 s    (3)在灌注砼过程中,注意防止地下水进入,不得有超过50MM厚的积水层,否则,应设法把砼表面积水层用导管吸干,才能灌注砼。如渗水量过大(>1M3/H)时,应按水下砼规程施工。   
3 ?: Z6 a2 Q9 }/ K- z+ R- Q2 I! Q    (4) 砼边浇边插实,采用插入式振动器和人工插实相结合的方法,以保证砼的密实度。   
/ |/ L! A# X$ j3 e    (5) 在灌注桩身砼时,相邻10M范围内的挖孔作业应停止,并不得在孔底留人。   
# T% o; [, S5 K: ^+ A4 p5 H' J( G$ l    (6) 灌注桩身砼时,应留置试块,每根桩不得少于1组(3件),及时提出试验报告。
精彩评论倒序浏览

4849查看1评论

腾哥 发表于 2012-3-15 13:01:23
资料不错!值得鼓励!!!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00