钢箱梁梁段划分时,有些什么要求?

zzxxd2004 发表于 2009-10-27 16:38:49 | 显示全部楼层 | 阅读模式
钢箱梁梁段划分时,有些什么要求?
精彩评论倒序浏览

8531查看2评论

PhantomFox 发表于 2012-2-1 11:20:11
貌似没什么要求把,就是按隔板来划分节段,一般2m左右吧~不过日本的规范里面有讲解横隔板的计算,中国这边目前还没有。你可以参考下《现代钢桥》这本书里面的讲解。
举报 回复
lzckmust 发表于 2019-1-16 11:54:00
原因:1、运输条件限制,从工厂加工制造到施工现场架设5 g/ b- H( l6 h; ^
2、吊装条件限制2 K( P0 v7 z1 [5 y  P
3、钢板尺寸限制
6 {& k& \3 |7 A# N; q原则:
6 C9 f8 g6 o  W1、在保证运输吊装的前提下尽可能大节段,减小现场焊缝;
  S3 ?* {2 u1 [1 t2、横向焊缝应避开主梁最呆弯矩处2米以上;
* z! H* N4 y7 [) M- ]3、横向焊缝不宜设在纵肋跨度的1/2处,1/5处较好
8 H% e/ t" L" U3 @0 ]) s1 E$ [' ?. M9 y" R9 ?: G
& o8 b5 C/ m1 N
截图201901161153032632.png
举报 回复