中承式拱桥吊杆更换

xh20031655 发表于 2009-10-5 09:32:57 | 显示全部楼层 | 阅读模式
这是我们现在碰到的问题。先简单介绍工程概况:桥梁段之间为铰接,铺装层为混凝土连续体系。在刚换旧吊杆中,采用2束7x15.2钢绞线作为兜杆。原始单根杆承受力820kN,单根兜杆张拉力420kN,7级张拉。第7级张拉完毕之后再分次切段旧杆。
8 v# {0 Q+ y9 y; ^在施工过程中碰到如下问题:, l! D5 H. h3 H. D8 A3 N  B
1.兜杆张拉到100%,桥面标高上升5mm(小于计算值),旧吊杆仍然有400kN的力(???)。原来计算是按照简支体系,忽略桥面连续,请问桥面刚度影响这么大?
( m9 b! T+ {; x8 I+ o4 b* @2.拟采取切割铺装层,然后再张拉的办法,这样行的通吗?如果要使旧杆完全释放张力,那么吊杆恢复初始状态的变形达40mm,会造成附加力么?1 y# a) e8 q4 W* z- r4 B
3.设计方要求张拉过程中切割吊杆,但是从安全角度考虑,没有这样操作,而且钢丝处于受力时切断是否安全?
$ d/ l" Z! X1 B0 M8 S4 @* E希望高手给点建议,也希望大家参与讨论交流。
精彩评论倒序浏览

5734查看2评论

xh20031655 发表于 2009-10-8 11:42:05
没人啊 ~
0 Q, `  y6 I! h0 Z8 y% Y$ O已经成功更换旧杆,分级张拉临杆、切段旧杆。
举报 回复
君自飘零... 发表于 2011-3-18 20:50:06
我现在一个桥的吊杆构造处理也遇到点问题
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00