主梁为T梁桥梁加宽的几个问题探讨

huhu9808 发表于 2009-9-30 11:25:37 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近做一个桥梁加宽的方案,想和大家讨论一下:
4 z/ t8 {$ Q' c7 V, p: h  d现状桥梁总长400m,跨径为11*16*2*40+9*16,引桥为普通T梁,主桥为预应力T梁,由于人车混行,现在在现状桥梁两侧,加宽3.5m左右作为非机动车道。
5 v! Z- ]8 y; ?' V$ H: g4 Y) u想咨询一下大家:(1)加宽桥梁上部结构主桥选用预应力T梁,引桥用预应力空心板是否合理?
# z/ G% z; C0 D% k/ {" Q5 ^) g                            (2)下部结构能都用独柱墩吗?
+ S% g) G8 `4 ]: `$ r" D                            (3)新旧桥是否连接在一起?3 b; |7 m* j$ P4 y7 Y$ E
欢迎大家发表各自的见解!
精彩评论倒序浏览

8939查看5评论

huhu9808 发表于 2009-10-9 14:12:19
怎么没人发表意见呢,都过节去了吗?
举报 回复
redflag 发表于 2009-10-10 10:17:36
看来这个桥有点历史了。
) ?! }" w7 M+ \2 m" ~* [结构形式如楼主所说尽管设计上方便,但实际应用起来显得别扭,还是统一吧,毕竟新修的桥不要太惹眼;
6 w8 P! K* ~" A) n" v$ _下部结构用独柱墩或者矩形墩;
# [% C+ l$ z9 ~% H' s+ {桥面的横向联系是很重要的问题,老桥建议去除铺装表层,待新桥架设完成后统一进行铺装,当然这样做也不是太完美;也有设纵向伸缩缝的,当然也可以考虑桥面板植筋固结。- R& w' e& O# r% M

: a4 }( T, m1 g; H( F0 w. z% F# E实际上还有个问题需要考虑:布置相同跨径,墩台基础的横向是否与老桥有干扰。
举报 回复
zongxin 发表于 2010-9-15 09:50:22
结构保持一致,新拼的部分仅3.5米宽,建议还是和老桥连接起来,下构恐怕只能用独柱
举报 回复
ydcow 发表于 2012-9-6 09:16:48
这种加宽比较窄的,说不定加独柱还不满足桩间距呢
举报 回复
cjh500 发表于 2013-3-7 08:47:22
最后楼主是怎么做的那?弄出来,让大家参考!