主梁为T梁桥梁加宽的几个问题探讨

huhu9808 发表于 2009-9-30 11:25:37 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近做一个桥梁加宽的方案,想和大家讨论一下:
8 ~4 e6 n& W* F) N9 s! N/ s, @现状桥梁总长400m,跨径为11*16*2*40+9*16,引桥为普通T梁,主桥为预应力T梁,由于人车混行,现在在现状桥梁两侧,加宽3.5m左右作为非机动车道。; U5 I2 ^) g% _! d. A6 }( V4 x1 N
想咨询一下大家:(1)加宽桥梁上部结构主桥选用预应力T梁,引桥用预应力空心板是否合理?" x4 a  Q  F% `5 m
                            (2)下部结构能都用独柱墩吗?
  P5 p( ^* q9 j. `& b; S                            (3)新旧桥是否连接在一起?# s, K8 u8 ?* o. }. K8 I4 T
欢迎大家发表各自的见解!
精彩评论倒序浏览

9092查看5评论

huhu9808 发表于 2009-10-9 14:12:19
怎么没人发表意见呢,都过节去了吗?
举报 回复
redflag 发表于 2009-10-10 10:17:36
看来这个桥有点历史了。
$ A( x5 t! D" X6 {2 @, I1 [5 v3 N结构形式如楼主所说尽管设计上方便,但实际应用起来显得别扭,还是统一吧,毕竟新修的桥不要太惹眼;
$ N' ?* |8 j) ^  A2 A. n下部结构用独柱墩或者矩形墩;
: ]8 Q1 x- B/ |9 F8 u桥面的横向联系是很重要的问题,老桥建议去除铺装表层,待新桥架设完成后统一进行铺装,当然这样做也不是太完美;也有设纵向伸缩缝的,当然也可以考虑桥面板植筋固结。$ _% q8 e  N; V

6 n. v, w8 _) g& ~2 F实际上还有个问题需要考虑:布置相同跨径,墩台基础的横向是否与老桥有干扰。
举报 回复
zongxin 发表于 2010-9-15 09:50:22
结构保持一致,新拼的部分仅3.5米宽,建议还是和老桥连接起来,下构恐怕只能用独柱
举报 回复
ydcow 发表于 2012-9-6 09:16:48
这种加宽比较窄的,说不定加独柱还不满足桩间距呢
举报 回复
cjh500 发表于 2013-3-7 08:47:22
最后楼主是怎么做的那?弄出来,让大家参考!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00