8m非预应力空心板桥可以直接改为实心板桥吗?为什么

zhh7990 发表于 2009-9-29 22:48:55 | 显示全部楼层 | 阅读模式
城市道路宽76米,18+20+18米的路面宽度。设计有8m非预应力空心板桥,业主提出直接改为实心板桥可以吗?受力有什么不同?
精彩评论倒序浏览

7805查看16评论

rainever 发表于 2009-9-29 23:39:38
为什么不可以啊,我们是一直做实心板的啊!
举报 回复
比木鱼 发表于 2009-9-30 08:23:40
当然可以啊,只要多加些钢筋,做好做成现浇结构,注意横向配筋,完全可以。
如果还不放心,可以用最简单的软件算一下
举报 回复
roman007 发表于 2009-9-30 08:25:35
8m实心板很常见啊,有预制的,有现浇的。
举报 回复
huhu9808 发表于 2009-9-30 11:17:32
可以的,我们也做了一个类似的,不过钢筋要重新调整一下
举报 回复
zhh7990 发表于 2009-10-1 23:31:06
哦,谢谢各位!支座要调整吗?原来是每片梁四个支座,一边是两个普通园型橡胶支座,另一边为两个加四氟板的园型橡胶支座。
举报 回复
qinhanli20... 发表于 2009-10-4 11:22:22
增加了恒载重量,截面特性变了, 截面抗弯抵抗矩增长不大, 但抗扭增长大了。8m做小桥,真是浪费,我都是做箱涵,很省事,而且对地基的承载力要求小
举报 回复
zsping007 发表于 2009-12-20 20:44:57
楼上的做成箱涵有什么好的软件吗??介绍一下·
举报 回复
liangjiaro... 发表于 2009-12-28 10:41:06
我经常做10米的非预应力空心板。但实心板更小跨径时才做。
举报 回复
civil1980 发表于 2009-12-28 15:43:31
常规是8米以内做现浇的 免得需要做模版
举报 回复
dezhi10 发表于 2009-12-28 21:00:18
8米不用做预应力的,装配式即可!
举报 回复
辉哥 发表于 2009-12-31 14:39:18
其实8米没必要做空心板,因为梁高比较矮,又要保证顶底板厚度,能挖空多少??做空心是为了减少恒载和减少混凝土数量,挖空面积太小,节约不了多少混凝土,还不方便施工,光是做内模都很不方便。
举报 回复
shengxiaof... 发表于 2010-1-4 14:11:50
常规是8米以内做现浇,我做过钢筋用大一点的,模板装好就可以了
举报 回复
deaon 发表于 2010-2-25 16:53:30
8M是可以做实心板的,但要重新计算配筋。一般做空心板都是10M以上的
举报 回复
心水清明... 发表于 2010-2-25 17:29:10
8m板直接作成现浇实心板最为方便。如果量特别大,这时应考虑集中预制、采用空心板。
举报 回复