请教钢管拱的规范问题

人靠衣装马... 发表于 2009-9-28 09:59:11 | 显示全部楼层 | 阅读模式
目前钢管混凝土桥的计算中好像没有确定的规范,我在计算中采用的三种规范,如下:cecs 90(建标),公路钢管混凝土桥梁设计与施工指南(四川省院编),钢管混凝土拱桥设计规范校审稿,对比了下发现主要是承载能力的计算上分歧很大,公式方面前两个规范相似,都是把强度和稳定合二为一,作为偏压构件计算,相似于钢筋混凝土的偏压公式。后面那个校审稿公式就完全不一样了,分别计算强度和稳定,而且公式比较令人费解,不知道有对比过的没有,能否给予指点,谢谢
精彩评论倒序浏览

4806查看3评论

钢管拱 发表于 2009-9-28 10:36:57
校审稿我没有见过,前几年设计的钢管拱都是按照CECS进行拱肋的强度计算。钢管混凝土构件本身失稳很不容易,桥梁整体稳定可通过有限元求解。
举报 回复
人靠衣装马... 发表于 2009-9-28 10:48:21
说到稳定性,我又有个问题了,呵呵,请指教
: ]3 ^% A2 f* n; k9 y当整体建立模型时,吊索用的只受拉桁架单元
1 ~8 |8 L- v* M* _/ w# ^8 D" D3 }用midas计算的时候,屈曲计算不能进行
$ N3 w1 f& b# c. C) Y必须改成桁架单元,才能分析7 a. x0 N6 S1 y* }! s
但个人认为桁架单元可以受压了,与实际情况不符
! M+ {3 H6 o1 Z不知道兄台如何解决的,谢谢
举报 回复
桥梁大师... 发表于 2009-10-4 09:21:39
{:3_53:}只受拉桁架单元与桁架单元的确有能否被压的区别; l$ l( G. y* f% x$ T0 {
但是其刚度甚小7 u) ^& ?& s/ _  l
对整体结构的影响不大( r7 |* M3 v; K6 I4 G( f' S
可以忽略9 p8 p3 u9 \" l6 v8 }
用桁架单元来计算屈曲没有问题2 k6 e  G  G9 w# S  \6 u" ]
不信可以用ANSYS建这两种模型来试试
举报 回复