混凝土面板渐变段异形板如何处理?& e( H2 h! w/ N! P0 {
2 A' @$ N% s) a. o9 T$ ^
异形板一般在边缘,是否需要配筋?
( T/ H. _. q$ K, _* U: p# l
4 Q7 ?/ z( j% V2 ]# J8 a三角形、梯形板如何处理,规范规定自由边需要配筋两根,不配可以否!?0 i2 Z) D$ d( A% c5 h+ b& B" E- n

, c; ?( n0 j9 }$ S7 l3 I
8 \" V! {7 y' P# {) M
1 o3 ?& e8 g; R3 c(有图纸上传给予5堡币奖励 ----by 辉哥)
精彩评论倒序浏览

1.3万查看4评论

luandao 发表于 2009-9-15 10:16:47
是不是钱太少没人看啊!!+ u* ~! x8 x3 g# k  H5 w. e
还是没有懂的哥们啊!
- w/ K% v; G% U3 v+ u早知道多悬赏点了!!呵呵!
举报 回复
yude_0529 发表于 2009-9-18 17:38:05
需要配筋!边板还是要有护栏吧?
举报 回复
libh1234 发表于 2009-9-27 13:30:10
你问的是道路的混凝土板块划分吧,这个应该要配的,一般自由边中心是受力最大的点,板块厚度计算的时候取的就是这个地方为控制的.渐变板的划分要根据实际的来划,很难具体说明,主要的原则是尽量不出现锐角\面积控制在25平方一下\避免错缝,其他的要根据实际情况来!
举报 回复
phercas 发表于 2009-9-28 22:16:53
正常段配筋就按常规来,异性边是要配不少于2根平行于自由边的受力筋,然后钢筋布置逐渐过度到正常段;但是计算是一定注意,跨径的选择一定斜长,即自由边长度,否则,内力就算少了!