0渐变段异形板的设计!

luandao 发表于 2009-9-14 16:56:40 | 显示全部楼层 | 阅读模式
悬赏0堡币
混凝土面板渐变段异形板如何处理?
3 M; [6 y, K* f  z
. ~4 j1 Y" e0 H4 S1 Y, R' M异形板一般在边缘,是否需要配筋?
: Z: n0 ?4 }) X* W' s- J
! N  {9 ~9 }& [3 g- {4 N0 N; K1 \三角形、梯形板如何处理,规范规定自由边需要配筋两根,不配可以否!?7 h. W! l6 K* ~% C, B4 i

) m% r4 I- @, D! q
9 M$ n# y; l' F8 n: n* n* u) T7 U2 c) @4 c: U
(有图纸上传给予5堡币奖励 ----by 辉哥)
精彩评论倒序浏览

1.3万查看4评论

luandao 发表于 2009-9-15 10:16:47
是不是钱太少没人看啊!!
) \) x, ~0 y- }1 P; ]9 ?; E$ B2 B  F还是没有懂的哥们啊!
- w7 z; w& L. w2 c) k" I5 H早知道多悬赏点了!!呵呵!
举报 回复
yude_0529 发表于 2009-9-18 17:38:05
需要配筋!边板还是要有护栏吧?
举报 回复
libh1234 发表于 2009-9-27 13:30:10
你问的是道路的混凝土板块划分吧,这个应该要配的,一般自由边中心是受力最大的点,板块厚度计算的时候取的就是这个地方为控制的.渐变板的划分要根据实际的来划,很难具体说明,主要的原则是尽量不出现锐角\面积控制在25平方一下\避免错缝,其他的要根据实际情况来!
举报 回复
phercas 发表于 2009-9-28 22:16:53
正常段配筋就按常规来,异性边是要配不少于2根平行于自由边的受力筋,然后钢筋布置逐渐过度到正常段;但是计算是一定注意,跨径的选择一定斜长,即自由边长度,否则,内力就算少了!
举报 回复