桥博挂篮阶段划分中的挂篮加载问题

tmwk 发表于 2009-9-11 18:04:52 | 显示全部楼层 | 阅读模式
用桥博建立了一个47+80+47米的连续梁,由于在施工阶段划分中,1.将挂篮加载和加单位放在一个阶段 2.将挂篮加载和加单元分开做2个阶段。 两种算出来的结果有较大差距。
   请问挂篮正常的施工阶段如何来划分?
精彩评论倒序浏览

7701查看6评论

lzlrz2001 发表于 2009-9-11 22:32:56
到底要不要做这样的分析,有的说只有施工监控才需要做这样的分析,设计时不用。
举报 回复
tmwk 发表于 2009-9-19 15:05:25
谢谢楼上的,我做的就是施工监控。
仔细看了下说明分析了一下   第2种是正确的
举报 回复
风吹血落... 发表于 2009-11-26 14:44:06
第一种没有考虑混凝土湿重是错误的,施工过程模拟很重要,不同的施工方法最终成桥内力是不同的
举报 回复
eaglexuqia... 发表于 2009-12-11 19:45:20
楼主,我现在也是在做施工监测,在这方面不是很清楚,以后有问题就请多多指教哈
举报 回复
xiaoxinhui 发表于 2009-12-28 22:56:30
第2种模拟是正确的   符合实际施工。我觉得不同的施工方法在施工过程中内力不一样  但是成桥以后最终内力应该是一样的
举报 回复
Deadpool00... 发表于 2018-8-2 10:22:56
第一种没有考虑混凝土湿重是错误的,施工过程模拟很重要,不同的施工方法最终成桥内力是不同的
支持

举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00