盖梁宽度是如何确定的

spblm 发表于 2009-9-10 22:18:05 | 显示全部楼层 | 阅读模式
多跨简支梁桥面连续,中墩处盖梁的支持宽度按09抗震细则,盖梁的半宽应满足>=70+0.5L  cm,那对于连续结构的伸缩端处盖梁的盖梁宽度有同样要求吗,大家都来说说自己平时是怎么做的,对宽扁盖梁配筋有什么值得注意的地方
精彩评论倒序浏览

1.1万查看7评论

phercas 发表于 2009-9-13 12:25:39
按照新规范,墩台的盖梁宽度要求都是满足>=70+0.5L  ,这是无疑,我们设计院也是无奈执行。配筋一样间距增加,一般不小于最小配筋率即可
举报 回复
zst0302 发表于 2010-8-31 18:51:05
我看过一些大院做的图,里面的盖梁宽度好多都不满足现行的抗震细则里面关于盖梁最小宽度的那个要求
举报 回复
zd_zhoulei 发表于 2010-9-1 10:22:03
回复 zst0302 的帖子
# P3 x* r9 H7 |/ `* `( S. l0 P( ~$ I5 o

  ~  p/ [0 x: i  c    老规范是50+0.5L,所以老版本的图可能没有达到要求,再有就是此条规定只适用于6度区以上的,以下的可能就不会考虑了。
举报 回复
zst0302 发表于 2010-9-3 20:19:47
回复 zd_zhoulei 的帖子
9 r  U" A+ r* t: s- q7 Q1 M0 j- I2 `7 t; R8 i
恩,有道理,不过这条规定有的时候实施起来还是比较麻烦的
举报 回复
fayfay8346 发表于 2010-9-18 10:16:13
是啊,一个小桥做下来非要那么大一个盖梁。。。搞笑的是有一回一审查单位还说我们做太大了,人家还不知道这条规定。。。
举报 回复
lyb328001 发表于 2010-9-18 11:08:15
应该只是对简支梁有此项严格的要求,对连续梁可以宽松点
举报 回复
k83874009 发表于 2012-10-29 11:10:26
这个是实话 , 根本没起到什么作用 。只有在地壳频繁活动区才有效果!