发张现场张拉的施工图片

shen8016 发表于 2006-8-15 14:44:43 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现场张拉的施工图片,很简单
A322.JPG

评分

参与人数 2堡币 +1 威望 +2 收起 理由
陌上漂尘 + 1 再鼓励一下!!!
redflag + 2 奖励第一手资料!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

1.6万查看31评论

274919696 发表于 2013-6-20 23:03:07
子菁 发表于 2007-4-14 02:51
. H9 h# m. P! t/ M大家都谈了很多了,不一一回复了。下面我作个总结。  k; V9 Q6 U) }# j. r- d! _: \
第一、首先肯定这张照片很正常,没有什么问题。这是首 ...

' w( ^- B8 M" `4 C* W0 ^3 R2 L桥目前要合拢了,长束钢绞线太多了,19束250米到80米不等。钢绞线很难穿,效率也很低,工期又紧,有好的办法么。
举报 回复
274919696 发表于 2013-6-20 22:55:55
shen8016 发表于 2006-11-8 09:07
+ z# X9 b* ?$ }: I& `看了大家的回复,我无语!!!6 L( ^, t5 D) N0 N% t1 p1 ~9 k
本来只是给大家看张  现场张拉的图片,可是很多人为了灌水发什么关于钢绞线的评 ...

2 H3 b8 d7 E: s呵呵,说的
$ O/ L0 U3 N8 m, W* B0 R" f, \! n8 K  d对。合情不合理的事。! n3 D1 ?  ?/ |# V$ j, I% }
举报 回复
lgb8 发表于 2006-8-30 23:42:53
钢绞线烂得差不多了,要保管好钢绞线啦
举报 回复
bridge-s 发表于 2006-9-1 09:03:54
呵呵,这个桥估计以后也会有问题,你看那钢绞线锈蚀的程度
. B% n; l# H6 j( w! i+ E/ f3 G& u预应力钢绞线怎么能锈成那个样子,还在张拉,以后里面怎么能保证预应力?1 j% Q' V# A# J! X+ X
建议追查监理单位的责任!

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
redflag + 2 评价有理!

查看全部评分

举报 回复
nh2005 发表于 2006-9-27 21:22:43
同意楼上的意见
8 S# Y# i; N3 c, X/ Q/ O9 a. G钢绞线——桥梁中主要的受力筋0 v; Q' b/ C8 J9 h+ w- Y4 C
锈蚀成这个样子5 s/ E) Z* X% S0 _( @$ Q
使用年限大大的降低啊
举报 回复
zhuqz987 发表于 2006-10-4 22:31:27
钢绞线锈蚀的情况是存在,但钢绞线是在浇筑砼之前穿的,,难免保证不锈蚀,而且其中停留时间也长,,但是管道内部的大部分还是新的.除非管道内有水,造成锈蚀.
举报 回复
nh2005 发表于 2006-10-15 14:51:14
有一小点赞成5楼的意见" n' w9 C- B8 d5 a6 }3 @
在穿完钢绞线后,要经过几天的钢筋绑扎安装还要立模( t5 J. x( _) b2 n
所以难免钢绞线会锈
1 a) i. ?- e$ d! F但是里面的不会锈的很厉害: A' w- |& x3 V+ R. m4 u$ I' }( j
不过,还还要保护好钢绞线

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
redflag + 2 较客观!

查看全部评分

举报 回复
wef0225 发表于 2006-11-7 11:22:25
跟我们单位一个样,锈多了一点。
举报 回复
heyi 发表于 2006-11-7 20:47:16
我们要求是先施工混凝土强度达到后穿束张拉
举报 回复
shen8016 发表于 2006-11-8 09:07:05

不要为了加分再灌水了!

看了大家的回复,我无语!!!/ ~/ @- R% l) A: ?
本来只是给大家看张  现场张拉的图片,可是很多人为了灌水发什么关于钢绞线的评论,哎,你们去过几个工地,知道什么啊!哪个工地敢说他的钢绞线不锈!
举报 回复
dish1214 发表于 2006-11-10 22:04:09
呵呵,这就是现场的 实际情况,不可避免
举报 回复
liminghe 发表于 2006-11-19 12:47:31
现场锈蚀是很普遍的,稍微的浮锈是允许的' y% C) M3 a6 {7 Y) o2 ?, [0 ?
# Z3 ]7 P1 K! }" t: E3 O
[ 本帖最后由 liminghe 于 2006-11-19 12:49 编辑 ]
举报 回复
luxiaowe 发表于 2007-1-28 20:29:17

一群白痴

建议有时间的话,静下心来好好看看技术规范!土建施工不是做瑞士手表,要是你们在工地张拉看到断丝现象,会不会认为发生了重大事故?是不是会吓的以为桥会塌掉呢??
举报 回复
郁闷的天空... 发表于 2007-1-28 21:45:51
什么都不懂  来学习的  不发表评论
举报 回复
hjqpdga 发表于 2007-1-30 19:30:24
这种浮锈算什么,好好看看技术规范,不要不懂装懂
举报 回复
zhangsheng... 发表于 2007-1-31 21:28:22
这组钢铰线肯定是有质量问题的,从照片上看应该是穿引的末端(因为每根端点不在同一断面),可见钢铰线的外表镀层基本上可以说是己全部破损,这会严重影响钢铰线的使用寿命,建议撤换该组钢铰线。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00