涵台计算的问题?

fp111 发表于 2006-8-11 11:38:41 | 显示全部楼层 | 阅读模式
大家都计算过盖板涵吧,关于涵台内力计算在《公路圬工规范》中明确说明台身按上端与盖板不移动的铰接、下端与基础固结计算。而《涵洞手册》中关于涵台计算却是按上下端都是铰接来考虑的,这样的话计算模式就不一样,当然内力也就不同了!不知道大家都是怎么考虑这个计算模式的?
精彩评论倒序浏览

9084查看9评论

bbbrrhhh 发表于 2006-10-30 11:09:25
通常整体式基础按与基础固接,分离式基础按与基础铰接.
举报 回复
YXfeifei 发表于 2006-10-30 11:20:55
同意楼上意见,我算也是这样考虑的
举报 回复
fp111 发表于 2006-10-30 17:37:55
如果按2楼的说法,圬工规范怎么不分别说明啊???
举报 回复
JoCey 发表于 2006-10-31 11:34:17
《公路污工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)中7.0.6关于涵洞计算假定是这样说的:
% j! I# P3 C5 R3 D2 V
2 y/ g# h& {$ f  k; A6 Z7.0.6 涵洞结构可”按下列假定进行计算:
. W; j$ w$ j; _* h7 i+ c) \( h7 | ! I. S" [% x+ [3 j2 v, h* L  m
有了这个“可”字,就是说不是严格规定& W' C( {+ F1 A8 z9 r# M; D$ Z' \: y
4 C5 a/ A% p/ {4 a: D% g. t% k
个人理解,当基础埋深较浅,且为分离式基础时,可按上下均为简支计算;当为分离式基础,但基础埋深较深,或为整体式基础时,可按上简支,下固结计算。; ]0 N% \; t. G/ l
8 z% k5 v+ o+ I! S
国内还有些地方,是以四角框架为模型计算。8 B- Y% Y. ]  _5 T& G: B
. ?/ s( i. L9 r+ U; G: {. t/ ]# X/ v
总之,还是要具体问题,具体分析。1 Q, f  m0 z9 \4 w9 V

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
辉哥 + 1

查看全部评分

举报 回复
fp111 发表于 2006-10-31 14:40:04
感谢楼上的回答!
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-8-7 11:03:50
5楼回答很全面,应该是清楚的,平常还是习惯用《涵洞手册》,参数、类型、算式有固定格式,套一套就行了
举报 回复
贤桥 发表于 2008-8-7 15:56:44
7 ]/ T1 @$ A7 |' s- U
是啊, 小东西不用那么麻烦去算了,我觉得最重要的是地基承载力要满足就不应该出什么大问题了
举报 回复
mzyshx 发表于 2008-12-19 22:05:59
我是来学习的 呵呵。。。。。
举报 回复
tx900 发表于 2009-12-10 09:45:41
回复 1# fp111 ' ?% L- @- z+ y& B, V9 A
) z  g1 n* @3 _: J& d2 I- a4 n: s
. H8 E* J7 l  N  E, n" }% N" P
关于盖板涵整体式基础的涵台及基础计算如果按照上端铰支下端固结来计算话高填土涵洞是涵台台身及基础均需要配筋
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00