cgq588 发表于 2009-7-16 07:41:05 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现在施工的几座桥梁,钻孔桩桩顶在地面以下3~6m,所以钢筋笼顶面标高在地面以下2~5m,下钢筋时钢筋中心位置的固定成了一个难题,由于钢筋笼在地面以下,要设置很长的吊筋才行。但吊筋长了,钢筋笼位置很难找准,虽然每次下钢筋笼都由测量人员仔细复测桩位,但只是调整了吊筋的位置,钢筋笼在地面以下很深的地方,其位置移动很少,因此钢筋笼实际位置还主要取决于孔口位置的准确度、钢筋笼的加工质量、保护层钢筋的尺寸。这样一来,钢筋笼中心位置的复测就起不到其应有的作用。请经验丰富的同志出点主意啊!
精彩评论倒序浏览

6226查看13评论

qiucanbiao 发表于 2009-7-24 23:43:00
1# cgq588
3 M9 K( O3 f$ e" b找两根钢筋,设置钢筋十字丝
举报 回复
butterfly8... 发表于 2009-9-13 15:35:14
爱莫能助,兄弟,对不住了!!!
举报 回复
leng_jing 发表于 2009-9-14 10:19:52
如果是钻孔桩的话加枕木固定钢筋笼,一般都会之间上浮。
举报 回复
xiaoye_506 发表于 2009-10-6 19:54:06
我们做的时候,在钢筋笼未下之前,在钢筋笼的环筋直径上绑上四条施工线,四条施工线中心穿过一个小圆圈的垫子,移动施工线,使小圆圈的垫子在环筋的中心。下钢筋笼时,用施工线传过小圆圈的中间孔。小圆圈的下面拴着一个钢筋头,上面是灌着水(3/4)的矿泉水瓶子。下钢筋笼时,移动吊筋的位置,看瓶子的中心就可以了。
举报 回复
anhamu 发表于 2009-10-10 21:10:11
楼上的方法可以哦  k- G) F/ r; n! c+ X
呵呵
1 V& V: c: R" p0 h5 D- E学习了!!!!
举报 回复
咖啡与烟... 发表于 2009-10-10 21:54:07
钢筋笼定位的是很要记得算吊筋长度,吊筋挂在哪就用那得标高减去钢筋笼设计标高就可以了。
举报 回复
孤独求败... 发表于 2009-11-16 09:13:30
调整好中心位置,在钢筋笼最上层的一道加强筋山焊接四条钢筋头,刚刚顶到护筒边缘的,然后放下去
举报 回复
cjllllcj 发表于 2009-12-15 20:12:12
我感觉有保护层,有必要定位吗?要不然保护层的作用是什么?我们这都没有下钢筋笼定位的要求!只有开孔的定位!
举报 回复
xf3052231 发表于 2010-1-2 21:51:47
我们这也没有下钢筋笼定位的要求!只有开孔的定位!
举报 回复
abwin 发表于 2010-1-4 14:53:09
我们这里只是要求控制好钢筋笼的标高。。。
举报 回复
zy0ne 发表于 2010-1-5 08:58:10
没必要,控制好标高就行了,
举报 回复
qiucanbiao 发表于 2010-1-6 16:19:40
完全有必要,桩位偏差往往就是钢盘笼定位不好造成的
举报 回复
cs135246 发表于 2010-3-16 18:22:31
请问5楼的大虾,你们从定位钢筋头往上接泥浆面上的矿泉水瓶使用铁丝系在一起吗?因为灌桩前泥浆比重一般都有1.1,万一连接线是斜的呢。