[发帖典型示范]现浇连续箱梁横梁箍筋与主梁顶底板纵向钢筋的关系

Xushitou 发表于 2009-6-25 10:30:22 | 显示全部楼层 | 阅读模式
图1横梁箍筋与主梁纵筋不干扰     
bot.jpg    
图2主梁纵筋穿过横梁箍筋
top.jpg

结束时间: 2009-9-23 10:25 裁判: redflag

正方观点 (1)

横梁箍筋包在顶底板纵向钢筋之间
与主梁纵向主筋相互不干扰

(示意图见图1)


特点:构造简单,施工方便

VS
反方观点 (2)

顶底板纵向钢筋从横梁箍筋之中穿过
与主梁纵向主筋有一定干扰

(示意图见图2)


特点:有利于横梁受力

辩手:1 ( 加入 )
 
辩手:0 ( 加入 )

    评分

    参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
    redflag + 5 + 2 技术交流

    查看全部评分

    本帖被以下淘专辑推荐:

    精彩评论倒序浏览

    1万查看7评论

    redflag 发表于 2009-6-25 19:27:41
    个人比较支持这种做法,易于实现而且实施方便,当然受力也很明确!
    举报 回复
    dhj_yj 发表于 2009-6-26 12:31:47
    当横梁钢筋较多的时候,如果这时还按第二种做法,主筋弯起就太多了,施工很麻烦。横梁主筋不多的时候,用第二种做法还是挺常见的。我也很想听一下大家最常用的方法
    举报 回复
    tumuxm 发表于 2009-6-29 16:04:42
    无锡院记得都是降下来10几cm了。。。
    举报 回复
    sukewin 发表于 2009-7-18 23:33:41
    我们院做了很多立交设计都是采用第一种方法
    举报 回复
    xiaoliu229 发表于 2009-8-1 10:56:08
    如果是普通混凝土箱梁的话,纵向负弯矩区也是受力钢筋,就应该采用第一种做法,降低横梁钢筋;如果是预应力连续箱梁,纵向仅为构造筋,而横梁往往是受力主筋,这时采用第二种做法较好。
    举报 回复
    bridge-s 发表于 2009-8-1 11:24:54
    赞同6楼朋友的做法,受力明确易懂
    举报 回复
    wp3264 发表于 2009-9-11 11:15:58
    第二种做法比较好,但是施工时麻烦点,设计时还得考虑不要预应力钢束打架,所以现在我们院大部分是按第一种做的