预应力空心板 张拉后无上拱度是为什么

huang19821... 发表于 2009-6-2 11:43:24 | 显示全部楼层 | 阅读模式
各位兄弟姐妹,20m预应力空心板 张拉后无上拱度是为什么  而其他参数都吻合设计  这是为什么啊?有什么解决的办法吗?
精彩评论倒序浏览

3587查看5评论

cgq588 发表于 2009-6-30 10:14:10
我也碰到地这种问题,20m先张法空心板起拱太少,也就3-6mm,一直搞不清楚是怎么回事,我想可能与混凝土有关,可又想不出具体原因,因为就那一个梁厂出现那种情况,后来的空心板都正常了,也就没有研究了
举报 回复
SZY1962042... 发表于 2009-8-7 14:16:09
与实际浇筑的截面尺寸有关。
举报 回复
phercas 发表于 2009-8-8 22:47:48
因该是张控拉力不够,或是预应力损失太严重,预应力损失可从六个方面损失,其中砼收缩徐变最严重,要搞清楚为什么会这样,应逐一询查。
举报 回复
rb_shx 发表于 2009-8-11 07:59:50
我觉得可能是预应力损失的缘故
举报 回复
jiangtao_y... 发表于 2009-12-25 00:48:46
鎴戣?涓烘湁鍙?兘鏄?牸妯¢噺鍋忎綆锛岄