suker 发表于 2009-5-31 18:55:58
这需经计算后再确定吧
举报 回复
shihonglei 发表于 2009-5-31 19:33:28
太低了吧,强度至少15吧
举报 回复
zhu2222 发表于 2009-6-1 23:11:40
7Mpa已经很坚硬了,完全可以作为持力层的!
举报 回复
jokeny 发表于 2009-6-3 15:51:20
可以的,我看到4.5MPa作为嵌岩桩的持力层的
举报 回复
zailushang 发表于 2009-6-3 17:23:30
我觉得可以的 对JTG D63-2007的5.3.4理解
举报 回复
vlicsu 发表于 2009-6-3 18:48:11
看你设计的桩是什么装型,端承桩还是摩擦桩或是端承摩擦桩?
举报 回复
LLLLXXXJJ 发表于 2009-6-3 21:20:33
7Mpa已经很坚硬了,完全可以作为持力层的?本人认为有点低!至少20以上!
举报 回复
yuze1980 发表于 2009-6-14 22:50:52
7Mpa确实低了点,并且中风化作为嵌岩桩还是要打折的
举报 回复
xiaoye_506 发表于 2009-10-6 20:07:58
可以,5MPa可以作为持力层。
举报 回复
weichao007 发表于 2009-10-7 19:58:12
首先楼主要分清一个概念,你说的嵌岩桩是要靠岩石嵌固,还是仅作为竖向持力层。
. g! }. T' c+ C) J# B; p  C' U如果是嵌固,则不仅要计算嵌岩深度H,还要验算岩石的侧向应力。
2 F# G* P! g! U3 j% P如果是支撑在基岩上的端承桩,则根据所需要的承载力,计算进入持力层的深度即可。
1 a) l; P3 v' i7 f4 J- x不管那种模式,7Mpa的岩石强度均可以了。
  t% |; q0 Z- ^. C2 O2 n另外,7Mpa的单轴强度,属于软岩了,强度的确不是太高;我们设计这类桩基础,岩石强度在5Mpa以下的,基本都设计成端承摩擦桩,即考虑土的侧阻,岩石的侧阻,以及岩石的端阻(其中土的侧阻仅考虑侧阻在50Kpa以上的较好的土,侧阻较小的土通常属于沉积中的土,容易产生负摩阻,一般略去不计)。
举报 回复
love0328 发表于 2009-10-31 10:27:20
楼上的好强,学习了
举报 回复
santang 发表于 2009-10-31 12:59:32
一般5~6MPa就可以作为嵌岩桩的持力层了……0 {. @  E; k9 b3 I  ]+ r
不过为偏安全考虑的话,一般分别进行摩擦桩计算和柱桩计算,通过比较再决定桩长。