1.初应力张拉计算伸长量没有指导意义,理论上初应力张拉伸长量等于活塞伸出量减去夹片回缩量,但是在初应力张拉时活塞的伸长量包含了钢绞线受力后张紧以及张拉之前千斤顶和锚具等之间的空隙,而且不能确定夹片的回缩量,所以初应力张拉的伸长量是没有实际意义的;至于说用10%~20%间的应力计算伸长量,我想原理也是一样,误差较大,我们都是通过20%~100%来计算实际伸长量的。
2.理由同上。
3.两头的伸长量不一致,一个原因就是你的计算方法,就和上面的一样。另外一个就是两端的油顶进油速度不一样,可以通过两头良好的沟通解决,进油快的适当速度放慢。真正的不对称张拉对结构肯定是有影响的,楼主想想,不对称张拉的极限就是单端张拉,预应力损失肯定是不一样的。
4.张拉伸长量超过了理论的6%,如果时少了的话就补张拉,这个要求计算一定要及时,在回油之前解决;超过了的话呢分多少,一点点就算了,太大的话就要去查找原因呀,反正我是还没有出现过,也没有过解决的经验,希望楼主下次告诉小弟。预应力对结构影响比较大,不够结构的受力可能满足不了要求,超了的话结构可能会突然破坏。
小弟对张拉就这点体会,不对的地方请各位指教。 |