HRB400钢筋在桥梁上面的应用。

qiaoge 发表于 2009-5-23 15:26:16 | 显示全部楼层 | 阅读模式
以前一直用HRB335钢筋,近年有很多设计在桩,柱上面用HRB400钢筋。
! m) f/ d8 P7 I大家的设计习惯是怎么样,理论上HRB400钢筋节省,但是裂缝不好控制。
精彩评论倒序浏览

9901查看3评论

qiaoge 发表于 2009-5-23 15:30:58
别人的一些看法:: x; @6 f: k1 }
新规范提倡用高强度钢筋,主要是针对竖向受力构件。 + W3 j, o8 P3 y/ u9 n% _! v
在抗震区上部结构全用HRB400筋最好,桩基或轴受压的构件不明显。% ~) u0 Q. Q  y4 R9 _
市场价三级钢比二级钢贵100~200元。规范鼓励用三级钢,它优点很多了,看看《混规》后面的条文说明吧,至于缺点那就是加工强度高,但随着施工机械和工艺的提高,这些问题以经不是阻碍三级钢广泛应用的绊脚石了。' d% C: \2 c7 v2 w0 Z4 N& v
三级钢筋不脆,强度高不是因为含碳高。弯折性能比二级钢好。由于外型与二级钢相同,易混,不宜同时使用。( u1 z9 i2 o$ Z- B/ C+ G( o
HRB400钢筋比335钢筋强度大,用的钢筋相对少,但是钢筋表面没有多大的变化,也就是说单根钢筋的锚固强度没有多大变化,在结构构件比如梁柱中,在一定的荷载下,As减小,总的锚固能力下降了,在抗震的高粘应力区,钢筋和混凝土的共同作用相对比较差,可以说钢筋滑移的概率就相应变高,是偏危险的。
4 N8 }- m* r" J/ q三级钢筋的锚固长度比二级的长!
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2009-12-1 21:31:02
我们这里的设计还是用HRB335.' V7 K# e$ d) @2 v- \
可能是习惯了
/ I5 \5 O2 O- s' Y二楼的介绍挺详细的
举报 回复
marsword 发表于 2013-6-18 10:06:20
qiaoge 发表于 2009-5-23 15:30
3 L# A9 {; z& O0 z别人的一些看法:
7 Z3 D' L. }0 E3 U+ ^新规范提倡用高强度钢筋,主要是针对竖向受力构件。
( Y! j) |" [# H! ^. `在抗震区上部结构全用HRB400筋最 ...

3 q! }/ M' @) B5 C; d为什么桩基用三级钢不明显呢?
( Q) y$ }( g3 D9 o+ T我们很早就在桩基上用三级钢,像长江大桥上,两根并排三级钢束筋。1 N& D8 e) V" N5 o
水平力蛮大的,当时记得是用Response2000算的。
  A! l3 N; [) M1 Y" C
举报 回复