箍筋下料长度的计算是钢筋工程中的一项重要工作,目前很多资料对其作了介绍,但基本上都是按旧施工规范的规定进行计算的,与现行 的施工规范不相符,应进行修改。5 @' w' ~# \! ~# P/ M; `
依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)及《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95—1995)的有关规定,并在实际工程中进行了验证,其计算方法介绍如下。. I2 |& d, X9 H- @5 v: h5 m" y/ ]
1.矩形箍筋下料长度计算公式) e4 v" L9 T$ T% m5 S
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值(表1)2 X9 o) O2 G, V2 X; D& X
式中
! r! J% }' F" Z! }' F- L箍筋周长=2(外包宽度+外包长度); c5 V E' _/ u0 n, w# K% d
外包宽度=b-2c+2d;
8 I5 h7 b5 w: t& Y( o; {外包长度=h-2c+2d;
- I* [/ m9 x5 X4 N# k3 R9 B" N$ y+ |b×h=构件横截面宽×高;- g! b' {0 `1 F1 ^
c——纵向钢筋的保护层厚度;( U7 ]8 l+ c. q1 e m9 j& B
d——箍筋直径。' y% B0 \( p P* k) J
箍筋调整值见表1。
0 Y- t: m1 M7 t; F5 i+ L2.计算实例- ]: ^6 |9 E/ l* y; E( q0 ~
某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。
2 a" j8 ^7 q' a解:外包宽度= b-2c+2d0 \0 B: H( C; I" `/ V9 l
=250-2×25+2×6=212(mm)( H6 g: v8 [3 o/ M4 D: d; u
外包长度=h-2c+2d4 d. y G! U2 e
=500-22×25+2×6=462(mm)8 O0 o/ L" t% g# S) c7 ?0 f" ]/ ]5 G+ Z
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值6 A7 }/ a* @8 Q
=2(外包宽度+外包长度)+110(调整值)
6 u' g* Z. h1 U4 d. {$ B9 {=2(212+462)+110=1458(mm)9 f' Y( Q/ V: k& ?' q
≈1460(mm)(抗震箍)
W( k& x$ B, ^(注:d为箍筋直径。)