箍筋下料长度的计算是钢筋工程中的一项重要工作,目前很多资料对其作了介绍,但基本上都是按旧施工规范的规定进行计算的,与现行 的施工规范不相符,应进行修改。
5 ^2 s1 r# Z* X) a* T依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)及《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95—1995)的有关规定,并在实际工程中进行了验证,其计算方法介绍如下。4 j$ E$ g& V8 [* ]0 u. R% m
1.矩形箍筋下料长度计算公式+ P8 e, k" Y& O( M3 F4 g b
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值(表1)4 C' g' ]$ t% {1 w* B4 ?
式中/ h% d7 v# `7 F; p
箍筋周长=2(外包宽度+外包长度);. ^, x: P0 k" ]/ f9 z
外包宽度=b-2c+2d;
2 l, p. I9 N) s' r外包长度=h-2c+2d;5 A& J& ^, o) |1 p/ n- G4 X2 W
b×h=构件横截面宽×高;
" h8 D- Y5 c& p8 E* g) J* _c——纵向钢筋的保护层厚度;
1 A5 b$ j* y4 J% u) ~4 ad——箍筋直径。
% W) a" s4 ^; _; n8 ]箍筋调整值见表1。3 M) _4 A8 K3 t6 _
2.计算实例4 g4 M# |+ N$ F: H0 p4 l
某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。! p% U, }5 n; N7 d
解:外包宽度= b-2c+2d
6 w3 W' L {4 X3 Z3 h6 I% O$ y=250-2×25+2×6=212(mm)
( x5 g1 o( r" ?1 V: E; d外包长度=h-2c+2d
2 i2 o# X; M( W* X( W=500-22×25+2×6=462(mm), ^' j b: [ [
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值( F0 Y5 Z: i% Z6 l
=2(外包宽度+外包长度)+110(调整值)
3 ]. g7 k; ?* m3 U! X=2(212+462)+110=1458(mm)% ~! C8 T/ q- Q
≈1460(mm)(抗震箍)) B' J6 L* {, ~& q2 `1 f D$ b9 {
(注:d为箍筋直径。)