箍筋下料长度的计算是钢筋工程中的一项重要工作,目前很多资料对其作了介绍,但基本上都是按旧施工规范的规定进行计算的,与现行 的施工规范不相符,应进行修改。2 n1 H0 R( ]8 j% F5 ]) Q
依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)及《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95—1995)的有关规定,并在实际工程中进行了验证,其计算方法介绍如下。
$ T+ B9 Y: F6 C) X. N1.矩形箍筋下料长度计算公式5 V" J" G7 A) P N( ]: c9 n
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值(表1)
/ b# }0 P3 ?5 Y1 e3 C0 w5 k7 n! T式中0 Q+ n/ k& ^+ Q- U8 }. V
箍筋周长=2(外包宽度+外包长度);
. G; p6 l0 y5 T' T, `$ G外包宽度=b-2c+2d;
* y5 U. Y4 F. I2 y# o外包长度=h-2c+2d;
3 s$ O: W+ ]( E# \' ~b×h=构件横截面宽×高;
' O# X, |* f. t9 d: `0 _c——纵向钢筋的保护层厚度;& |! X# ]( B2 m, u; ], H
d——箍筋直径。
: |# R) W4 M$ {/ y6 ^) u2 c( @箍筋调整值见表1。! ~$ X! ?0 ^6 w" j# e- _2 W
2.计算实例% `2 Q4 x6 d3 @7 ^
某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。. }. D3 a- c: I2 p: d- P
解:外包宽度= b-2c+2d
/ T4 O5 B, A* D! Z=250-2×25+2×6=212(mm)* e+ T% U& ^) E& ^; i- n2 L9 N
外包长度=h-2c+2d* Y; Y' @6 Y! E5 B7 @
=500-22×25+2×6=462(mm)0 Y8 P3 U) k9 F3 K
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值
* |2 }4 T9 a/ M" t# |* q8 M1 G=2(外包宽度+外包长度)+110(调整值)- g( t4 q* _+ C- K, V
=2(212+462)+110=1458(mm)2 L2 O# L: m' H# G+ P& E. [
≈1460(mm)(抗震箍)6 ~. t+ ?; [# r( r: H
(注:d为箍筋直径。)