箍筋下料长度的计算是钢筋工程中的一项重要工作,目前很多资料对其作了介绍,但基本上都是按旧施工规范的规定进行计算的,与现行 的施工规范不相符,应进行修改。: x/ t& B" ?- T5 t
依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)及《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95—1995)的有关规定,并在实际工程中进行了验证,其计算方法介绍如下。' Q9 C1 D6 J3 l% d* q
1.矩形箍筋下料长度计算公式
& B. B' T8 k; a1 @0 Q2 S箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值(表1)6 Y3 @3 A# S, |6 e
式中8 h) A3 L- T8 y2 m
箍筋周长=2(外包宽度+外包长度);
+ s1 Z. s7 a# Q) ]- r0 h外包宽度=b-2c+2d;
" ~% ?( y* t, E" F) A7 R, ?! K$ \外包长度=h-2c+2d;) P" `- a4 C1 G$ |
b×h=构件横截面宽×高;( B4 D/ u+ F3 w4 b
c——纵向钢筋的保护层厚度;; Z. e- [4 H# }0 t2 s- C
d——箍筋直径。
- d& r$ T- J3 q6 T箍筋调整值见表1。- M0 v4 r5 N3 n" R5 p- ^
2.计算实例
/ m$ o F U% n2 G某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。+ _. e: w; |" V& \) t
解:外包宽度= b-2c+2d- W1 M% _6 c# v) q; f
=250-2×25+2×6=212(mm), N" V: y m9 _4 z! R
外包长度=h-2c+2d3 J5 C4 X9 E# b! d, f
=500-22×25+2×6=462(mm)
* m% T7 ]) q- u, y. v& h. O箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值
: T5 q3 _* A: Q- X+ u. r=2(外包宽度+外包长度)+110(调整值)
1 u+ n: i8 H7 ]& ^6 {8 a8 [5 J=2(212+462)+110=1458(mm)$ E; F7 G0 @& L. @9 C' j' G
≈1460(mm)(抗震箍)
w: f5 B' ]0 G, e. s% b( e/ |(注:d为箍筋直径。)