搞桥梁的大大们进来看下

crliekfree 发表于 2009-3-22 15:35:24 | 显示全部楼层 | 阅读模式
有个问题想请教,先谢谢了!
2 K+ Z# J4 p# w4 n% e
8 L. `9 \0 H- K( G: p) x1 R有几座桥位位于黔东南,正准备施工,大致情况为:桥长100米~300米,30m预应力混凝土组合T梁,先简支后连续,双柱式墩,钻孔桩基础,摩擦桩,桩基直径1.2m、1.5m、1.8m、2m,桩长15~30m;地质情况主要为第一层亚粘土或碎石土3~7米,第二层为强风化板岩10米左右,第三层弱风化板岩。目前,业主为了省钱,让施工单位提出使用人工挖孔桩,要求我们设计方为施工方案的变更签字,这个字能否签(业主和监理都向我设计方施压),如果不签有什么合适理由,请各位大大们给予建议,感谢!
精彩评论倒序浏览

7363查看11评论

LW780808 发表于 2009-3-31 00:18:05
看桩长 及岩层 应该是嵌岩桩吧( z/ }% f1 d; d" m- e; g5 Y
只要保证你的桩径和桩长  施工单位采用人工挖孔施工没有什么问题吧  只不过到岩石层 用人是挖不动了  起码用凿岩机 我们一般都是用爆破   
* q$ z! n2 A' b) j0 I' T8 X其实人工挖孔也不省钱 光办个爆破手续  那个手续费和招待费高的。。。。。
2 l$ r6 b8 X: A' `% N% h这年头炸药管的严啊
举报 回复
ljq007 发表于 2009-4-3 01:37:30
1.2米以上的桩 若非岩溶地区,就可以做人工挖孔. 有溶洞的话就不能做了.  不过也不比钻孔桩便宜到哪去吧.
举报 回复
yanghb_200... 发表于 2009-4-4 21:23:17
实际上,桩基础施工的方式,设计方就是签字问题也不大,主要还是业主,施工单位。也要征得地质单位的同意吧
举报 回复
xuanmiaomi... 发表于 2009-4-4 21:45:26
这没什么问题,虽然按照摩擦桩设计,但是从地质条件来看也有嵌岩桩的效果。人工挖孔,质量不比钻孔桩差,只是要注意安全。
举报 回复
cs135246 发表于 2010-3-17 00:02:15
磨檫桩才15米,太短了吧!我们听说要比这个数字大很多啊。
举报 回复
hsj73 发表于 2010-3-19 01:12:03
你告诉业主某某工地上挖孔桩放炮炸重伤了几个人,通风不好又没了一个人,可能业主就不强求人工了,不过一点搞不清楚,这个桥好像上部结构也是平常,怎么桩径种类那么多,2米的桩要是上大设备还是单价很高的
举报 回复
pcx07 发表于 2010-5-4 20:16:13
楼上的主意好!其实经过计算,应该总问题不大吧!施工方案改变一下问题不大!
举报 回复
boboyhb 发表于 2010-5-4 20:28:03
如果无地下水影响,应该没有什么问题,我们在黔东南的桩基本是挖孔。
举报 回复
samtion 发表于 2010-5-13 17:34:09
签名问题也不太大,不过要写多一条规定,施工时,要严格按照***施工规范进行施工,估计施工单位也不会乱来
举报 回复
sysy 发表于 2010-8-17 09:36:49
本帖最后由 sysy 于 2010-8-17 09:40 编辑 ; O! \  i) t/ {7 \; A& r

# c) q3 y: K  b1 i( c9 c  c4 N' \' _, f施工方案与设计单位无关啊,只要不涉及改变结构形式、位置和尺寸,无须签名和意见。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间