请教钢箱梁加劲肋的布置原则

swingingcr... 发表于 2009-3-17 02:56:37 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教高手钢箱梁加劲肋的布置原则是什么啊。
精彩评论倒序浏览

1.1万查看10评论

redflag 发表于 2009-3-17 09:32:21
加劲肋的设置归根到底还是整体稳定的问题。: J0 P/ D8 p' N9 Z1 R
前段时间接触过一些中小跨径的钢箱及钢混组合梁的设计,加劲肋一般每隔2~3m设置一道。4 N1 q" X7 C) `" `9 R; \
去年听过同济刘玉擎教授的讲座,谈到国内目前加劲肋设置一般偏密偏浪费,从理论上讲,是可以进行优化的。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
webyl + 5 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
lambwolf 发表于 2009-3-17 13:23:37
楼上说的是横隔板吧
* |! \! `* ]( W# E7 M/ P- y: \纵肋 开口的300-400  闭口肋间距大些 600
/ K+ j1 B& @+ i具体参看 现代钢桥吧3 Q5 k5 X* [  T! v9 P9 \

5 ~# }& O: n+ Y' R) |横隔板 有用5m一道大横隔  中间加一道小横隔的

评分

参与人数 1堡币 +3 威望 +1 收起 理由
redflag + 3 + 1 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
cq_qg 发表于 2009-3-19 11:09:14
铁路桥规上有关于钢板梁的加劲肋的设置,比较详细,可以参考一下。
举报 回复
xiaoliu229 发表于 2009-7-31 16:13:05
横隔板的设置主要是解决顶板U肋局部车轮荷载受力及变形性能,一般4m一道,也有3楼所说中间设小横隔板的做法。
举报 回复
webyl 发表于 2009-12-22 12:21:52
这个可以根据板厚来确定3 A5 F& H, F6 O9 [

, x# t$ M! d& T  k# E1 F大概是1/40左右吧
举报 回复
cs135246 发表于 2010-3-28 20:10:29
以前在市政工程经常搞钢箱梁没注意(专业分包),在这里学习了!
举报 回复
jaffrey 发表于 2010-4-6 17:01:33
也是一个局部稳定的问题,可参照日本规范。
举报 回复
cjcc 发表于 2010-4-16 22:12:56
钢箱梁的加劲肋我觉得可以这么考虑,谨献上我的一点看法:! D, s0 A# c, b6 t2 m
如果是封闭钢箱梁,那就有顶板加劲、腹板加劲、底板加劲,顶板的加劲是最为复杂的,牵扯到整体受力,横隔、纵梁间的板的受力,轮载的局部作用等等,不光有稳定问题,还有桥面板或者横隔板某些构造的疲劳问题,详见有关书籍关于三个体系的介绍以及桥面板疲劳的介绍;腹板上的横纵向加劲设置和腹板的高厚比有较大关系,稳定问题,钢木老规范对于横向加劲间距限定较死,不得大于2m,我认为这也是那么多桥的横向加劲密的原因之一吧;底板受压区加劲的布置就看你想让它怎么失稳了,让加劲肋和底板一起失稳,还是加劲肋之间的板块局部失稳,应该是柔性加劲还是刚性加劲的概念,要找一个临界刚度比。

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
vivian_jdz 发表于 2010-4-23 08:56:56
对于加劲的布置,我也很有疑惑。我接触到得钢桥设计中,譬如说钢箱梁U型肋的布置,一般是参照其它类似的桥的布置来布置,然后通过检算判断其合理性,具体为什么也说不十分清楚。6 }, Z' l: r1 p- a1 u
看了楼上各位的解释,还是很有帮助的。! H5 i$ U5 a9 M  a
谢谢大家。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 发帖交流,鼓励多多参与!

查看全部评分

举报 回复
baobiaojen... 发表于 2010-11-17 22:12:16
比较成熟的可参考Eurocode3和日本相关规范,最好不要模仿2000年以前国内的设计实例,近两年设计的实例可参考。