斜桥建模求助(这个问题在很多群里边讨论都没结果)

yanliqiang 发表于 2009-3-1 19:54:21 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 yanliqiang 于 2009-3-2 10:11 编辑 , A" R8 l3 n, O8 Z+ H/ l# {

& Q- J- k. J3 ]; x1 l8 S$ b  l5 o+ t3 C    我最近建了个斜桥模型,平面位于直线上,桥轴线与河流方向斜交,斜交角a=37.64度,5*35m的,横截面是4个单箱单室,它们之间由湿接缝联结,每个支座处设一道横隔板。我采用梁格法建了模型。
2 v' j9 T" Y( B* R6 W     我的问题是:
, f0 n+ @7 L' N# R6 Q0 H( F     1、桥梁整体刚度是否足够大,是否可以把它们作为一个整体考虑?(即是否直接当做一个截面,多箱单室截面)# ~' q8 n' `; S  q5 Y. Y
     2、各根纵梁间的湿接缝,在建模的时候怎么处理,是作为一个铰,还是直接把湿接缝分开,分别作为相邻箱型梁的一部分?' C8 L7 d4 [0 U3 X; d
     3、建模时,桥端的4根纵梁截面怎样在一个斜的平面内?因为建模时,每一根都是按照直线建的,单根纵梁端的截面也是正的啊)
( o* o. ~; F7 w3 `# Y. o: _' L   谢谢各位前辈的指教!!

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
独自等待 + 3

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

7894查看4评论

zglgxv 发表于 2009-3-14 21:06:23
回答:1、2找本书看明白桥梁荷载横向分布系数计算。3、搞明白杆系有限元软件计算原理。
. j- i" g! o+ E0 [$ g详细回答:1、桥梁的整体刚度,与你是否作为整体截面计算没有关系,只与你需要的结果有关系(如果你只需要得到总体的内力或者支座反力,你就可以建个整体的截面;如果你需要每片梁的内力和反力你就需要分开来。小箱梁通常是需要考虑荷载的横向分布,所以需要分开。2、小箱梁的横向连接是需要建虚拟横梁来传递剪力,而且设置也有讲究(参考梁格法建模的相关资料),你说的两种办法都不对。3、你采用梁单元建模时,软件里面的结构几何视图,只是一种直观的示意图,在这种情况下对结果豪无影响。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
Q + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
fengzi13 发表于 2009-3-20 20:53:57
本人愚见,还请指正。$ N6 p/ K, S% z" [$ ?
1.从斜交角度上来看,应该不能当做一个整体界面计算,而且只有支点处有横隔板,跨中横向刚度不是很大。
1 f) [+ i% e' F) C9 T/ j2.能不能按梁格法把整个模型建完,然后把湿接缝当做恒荷载加上?
' M( E) _, u5 B4 X" n, D) s6 w# K3.楼上已经说的很清楚了。
举报 回复
yanliqiang 发表于 2009-3-22 21:50:09
谢谢两位的指导,我给MIDAS公司打了电话,明白了两点:% k+ J# N2 }. Z+ ]& c
    1、斜桥的端部确实不能在一个斜面上,也就是按单梁建模的话,轴线不能与截面斜交
" M! G; C) O4 B3 i   2、我认为,湿接缝可以把它作为一个单元,然后释放梁端约束
" O; _1 w& `' U& p- l0 |& H( y7 a   关于横向分布系数,不能按常规的方法去算,有一种方法叫三力矩法,今天看了一下,没看懂,希望高手指导啊!!在此感谢
举报 回复
viminlove 发表于 2009-9-28 08:55:05
楼主我最近也在做斜桥,可否向你讨教,qq :33113455
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间