摩擦桩和嵌岩桩桩基配筋的问题

月影舞者... 发表于 2009-2-27 10:34:56 | 显示全部楼层 | 阅读模式
新手,在计算桩基配筋的时候发现摩擦桩和嵌岩桩的配筋有所不同,摩擦桩钢筋要设置截断钢筋,而且通常钢筋比桩长要短一两米,而嵌岩桩的钢筋没有截断且直通到底,不知道为什么?
3 m( x! U5 Z, p$ X% R; D) K( t请前辈指导
! o' u4 J% x1 W8 L: j另外想请问一下,简支梁桥墩柱的计算长度系数一般取多少?我如果取2的话,计算配筋太大。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
redflag + 2 + 1 技术交流

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

6094查看2评论

redflag 发表于 2009-2-27 10:46:50
桩基配筋说到底还是由受力情况决定的,嵌岩桩一般桩长较短,接近于底部锚固的偏心受压构件,故须通常配筋;而摩擦桩一般较长,反弯点一般在桩长中间部位就出现了,故可以设置“半筋”。至于钢筋不通长到底,对两种形式的桩都是同样要求的(而不是像你说的,如果我没记错的话),主要是起一个保护层的作用,防止钢筋锈蚀,提高桩基耐久性;当然了受力也是满足的。
1 t+ g0 U( _, _( R+ Z* a第二个问题见这篇帖子吧
) I7 r* a5 M+ w* r% Z

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
wentao8401 + 3 hehe

查看全部评分

举报 回复
fanhust 发表于 2009-3-3 11:36:27
管理员解释的相当正确,呵呵
举报 回复