现在遇到一个问题,就是做20米T梁时(斜交桥),模板立好了不知道是先穿钢绞线还是后穿钢绞线,先穿话可以避免漏浆带来的麻烦,但是由于波纹管定位时定位钢筋比较疏,怕承不起钢绞线而下落而坐标不对,后穿得话又怕可能漏浆到时候也是麻烦,望有经验得学长指教一下
精彩评论倒序浏览

5729查看2评论

LW780808 发表于 2008-12-23 18:47:17
建议你波纹管定位钢筋加密  这点钢筋不值几个钱  
然后先穿钢绞线  从浇筑到到结束 每隔30分钟 来回穿几下钢绞线 就没问题啦 这个省时省力  你和工人都轻松
举报 回复
腾哥 发表于 2016-8-13 08:27:44
钢绞线在施工时可先穿也可后穿,后张法规范规定是要后穿,以免施工时污染钢绞钱