请问用桥博算箱梁的时候,箱梁的横坡倾斜要表现出来吗

ACATNING 发表于 2008-12-12 14:43:27 | 显示全部楼层 | 阅读模式
嗯,就是在用cad输入截面的时候,如果箱梁位于超高段,顶板底板平行均为i的横坡时,需要在cad图上画出倾斜的截面吗。请各位指教。
精彩评论倒序浏览

6222查看14评论

hncswf 发表于 2008-12-12 14:50:42
顶底板平行的情况我一般不考虑斜坡了,直接按平坡计算的。
举报 回复
ACATNING 发表于 2008-12-12 15:04:32
但因为是超高段,横坡比较大,有6%,算出来钢筋和受力的误差会不会太大?
举报 回复
hncswf 发表于 2008-12-12 15:19:18
楼主说得是匝道桥现浇箱梁吗?那可能要看实际情况来定了。如果要细算,完全按实际情况建模肯定是没错的。
举报 回复
ACATNING 发表于 2008-12-12 15:28:29
哦,没说清楚,是预制先张法30m小箱梁,顶板宽2.4m,每片梁横向单支座,板底设调平钢板。
举报 回复
hncswf 发表于 2008-12-12 15:34:02
楼主如果觉得不妥,可以比较一下考虑横坡跟不考虑横坡的差别了。
举报 回复
ACATNING 发表于 2008-12-13 15:55:04
多谢楼上的意见,问过几个工程师都说没有必要考虑。
举报 回复
bridge-s 发表于 2008-12-13 16:07:24
楼上说的都没错,因为桥博是平面杆系计算程序,根据你输入的截面计算出截面特性数值,然后按照平面杆系计算算法进行计算出各杆件的内力和应力
举报 回复
sunhao2006 发表于 2008-12-29 20:03:54
如果横坡较大 就要建出来的 ,可以通过cad导入截面!
举报 回复
yinhuhnt 发表于 2010-4-13 14:57:48
桥梁博士计算箱梁最好不要考虑横坡,如果考虑横坡的话,则梯度温度的计算结果是不对的,因为考虑了横坡,则梯度温度从梁顶下的计算高度位置处的梁宽是不对的,当在顶板的时候,宽度系统会认为是0,所以是不对的,这个在桥梁博士说明中有提到。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
yinhuhnt 发表于 2010-4-13 15:01:50
LZ可以建一个有横坡的和一个没有横坡,你就会发现,没有横坡的在H=0处(顶板顶)处温度梯度产生的内力是对的,而有横坡的,在H=0处(顶板顶)处温度梯度产生的内力为0,应为按有横坡的截面,该处的截面宽度为0.
举报 回复
勇猛的生活... 发表于 2010-4-14 19:11:37
考虑横坡了,普通钢筋不大好输入吧,高度会有偏差的。
举报 回复
zhuomuniao... 发表于 2010-4-15 10:54:30
用桥博杆系程序建模时不要考虑横坡,按平坡建模即可
举报 回复
kaka_625 发表于 2010-4-16 23:14:12
没必要考虑横坡,不过要是半径很小要用梁格了,算一下内外侧支座反力差,别太大了。
举报 回复
zg1986 发表于 2010-4-17 15:23:06
平面杆系软件,计算时得出的局部应力本来就是不准确的,
要是在ANSYS里实体单元才有考虑横坡的必要

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册