盖梁顶预埋钢筋少了怎么处理

091111 发表于 2008-10-26 14:09:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在固结墩上,T梁底应与盖梁顶预埋钢板焊接 ,湿接头里钢筋应与盖梁顶预埋钢筋焊接 ,但是盖梁做的时候没有预埋钢筋,只在盖梁横向中线出预埋了两排25的钢筋  。本应该在盖梁周边还有预埋的钢筋。现在怎么处理?请帮忙解决一下
精彩评论倒序浏览

4799查看7评论

rickyhy 发表于 2008-10-27 09:45:41
可以考虑植筋。。。。
举报 回复
wangtongju... 发表于 2008-10-29 10:24:21
通过植筋,这个是最好的办法。很多地方都有单独做这个的!
举报 回复
haomafan 发表于 2008-11-14 21:25:18
对,植筋是一个不错的方法。
举报 回复
太空人 发表于 2008-11-28 15:31:50
植筋固然好,但植筋的耐久性是要考虑的,而且验收时可能有麻烦,建议打掉重来,没有后遗症。一个盖梁没多少工程量的。
举报 回复
章鱼哥 发表于 2008-11-28 19:39:47
5楼的朋友够狠
举报 回复
love16751 发表于 2008-12-2 09:18:42
植筋就够了 ,没必要打掉
举报 回复
qinhanli20... 发表于 2009-6-20 16:10:42
植钢筋,现在用很多的植筋胶的
举报 回复