T梁预应力张拉

taigeng 发表于 2008-8-5 22:50:13 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我在30mT梁预应力张拉时,遇到这样一个问题,由于工人施工时不仔细,把钢绞线在下料时下短了20cm ,使梁在张拉时,只能锚固一端,另一端就长度不够,又在浇筑砼时,波纹管内进浆,纲绞线抽不出来,现在只能采用一边整体张拉,一边采用单顶单束张拉,想请教一下各位,如此张拉对张拉力及张拉顺序有何要求?可不可以实际两张同时整体张拉的效果?
精彩评论倒序浏览

3801查看2评论

taigeng 发表于 2008-8-6 20:35:21

回复 主题 taigeng 的帖子

怎么有人看没有人回呢,难道大伙没有遇到过这样的问题吗?
举报 回复
随风漂流11... 发表于 2008-8-9 20:33:18
本人觉得还是先计算下为好!
波纹管进浆的部位是否知道?
这关系到张拉时的伸长量的多少,否则在张拉时双控可能不好控制.
采用现在的施工方法的话,摩阻损失等均与原设计均不同,张拉控制力要做调整.
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00