zhufei701 发表于 2008-6-11 20:31:52 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我们采取真空压浆,但第一天压浆就有两索出现堵管问题。对于压浆堵管,同行们有什么好的办法解决?6 b* [8 ~3 K% \7 X/ ?. v
一般采用在未压满的波纹管处开口重新压浆,另采取从另一头重新压浆是否可行,是否能够保证压浆质量?
精彩评论倒序浏览

5077查看3评论

子菁 发表于 2008-6-12 06:54:28
这是重复发帖。该帖在【混凝土桥】栏目中已经发布,见:' L. E1 ?# {8 G- u
http://www.bridgehead.com.cn/vie ... &extra=page%3D1  L. U+ P% n! \
建议版主删除。6 F- L( y5 ^0 Q: d0 b* x2 q
我在【混凝土桥】栏目回答为:
. `, J6 _  `" v: P8 \% N) o8 g处理方式为在堵管处开孔重新压浆,而且要快。别无他法。
8 @' x. {$ f  {- B# h; ~在另一头重新压浆的方法不妥。因为预应力孔道在波峰处将无法将空气排出而造成空洞。
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-6-12 21:14:22
本来以为抢到板凳坐了,看了沙发帖子才知道是重复贴
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-26 08:59:43
我也回复过,我比较赞成打孔