桥梁抗震设防的具体措施

jianghongm... 发表于 2008-6-3 17:59:17 | 显示全部楼层 | 阅读模式
哪位大师有抗震支座的资料,麻烦给我发一份上来!0 M6 Q& l' w# z2 e/ w: ^- W
还有,关于抗震设防的7度区、8度区,桥梁的抗震措施有那些?请大师们不吝赐教!!!
精彩评论倒序浏览

7751查看13评论

子菁 发表于 2008-6-6 01:14:53
桥梁抗震措施我认为有:
1 C/ _( G7 |" M; g加大桩基、墩柱、盖梁的配筋率;
  _# a& W9 X( `  f8 }: w: |7 Q增加桩基系梁、墩柱间系梁等;
6 ]) f, M7 R$ f% A+ D4 u) w; Q设置抗震锚栓,加强加高防震挡块,设置缓冲橡胶块等等。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
shen8016 + 2

查看全部评分

举报 回复
redflag 发表于 2008-6-10 09:10:50
非常同意二楼的想法
$ z+ Z! c) X/ n$ c5 ^现在这个话题似乎很热,但针对性的措施权威部门似乎应出个指导意见。
举报 回复
jianghongm... 发表于 2008-6-12 12:37:05
谢谢子菁版主的良言,我在设计中考虑这些问题了
举报 回复
lb99007-00... 发表于 2008-6-16 10:34:15
我是个新手所以对这个还是不大懂的,但是我我看过一篇关于防震的论文,他的建议是在防震等级高的地区设置两道挡块,第一道挡块间距小用了防止小地震的位移,第二道挡块间距大防止大位移且可以充分发挥支座 的防震效果,具体看附件里 的论文
+ S8 A+ d/ P" N9 g还有问下高手,如果要设置两道挡块怎么设置啊?,有那样大 的空间去放置两道挡块吗?

200793011439897.rar

397.47 KB, 下载次数: 110

评分

参与人数 2堡币 +7 收起 理由
yaxingfeifei + 5 强啊
shen8016 + 2 鼓励

查看全部评分

举报 回复
sesly 发表于 2008-6-16 18:09:37
希望范大师最新的"桥梁抗震规范"发布,以便指导设计!
举报 回复
joy2000 发表于 2008-8-3 21:24:04
对二楼的看法,还有一些想补充一下,目前桥梁抗震正由强度设计到延性设计到基于性能的设计发展,为了兼顾安全和经济,在大震下,需要桥墩有一定的延性能力,在增大截面配筋率的同时,应考虑经济性和一定的塑性变形能力
举报 回复
xscumt 发表于 2008-8-6 20:23:50
抗震是当前很热的
举报 回复
bao2_0 发表于 2008-8-7 11:06:54
7度区设挡块,8度区箍筋加密,具体见《公路桥梁抗震设计规范》
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-9-28 12:43:52
客观地说,我国现行的《公路工程抗震设计规范》和《铁道工程抗震设计规范》采用的抗震技术已经远远落后于国际先进水平,比如国外规范中关于结构约束和减隔震、耗能设计、延性和位移设计、构造细节等,这些都值得我们借鉴
举报 回复
榕树下 发表于 2008-11-16 22:21:08
新发布的《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008)中对抗震措施有具体的要求,大家可以参照执行。
举报 回复
wanghdan 发表于 2008-12-26 15:40:16
看到大家的讨论,学到了很多东西
举报 回复
天下无双--... 发表于 2009-9-16 15:11:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报 回复
xuxu115379 发表于 2011-11-19 10:51:57
! }8 \& X' M  p% z) s! U% J
嗯,很同意这个观点,墩柱作为能力保护构件,太强后难进入塑性,起不到耗能保护下面桩基的作用
/ I4 z% }8 R+ ?4 A- F/ h
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册