benxiong 发表于 2008-5-29 16:49:17 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现在对原有图纸(连续箱梁)变更,修改图纸过程中,发现原有图纸的梁端都没有留伸缩缝槽口。问了设代,现在伸缩缝还没有招标,采用80型和160型伸缩缝。不同厂家伸缩缝深度不同,有浅埋式,等等。我不知道现在应该留多大槽口。槽口留大了,要改变原有预应力钢束的长度,尤其是顶板处。头痛,请大侠们帮帮忙~,谢谢!
精彩评论倒序浏览

6362查看5评论

sesly 发表于 2008-5-29 19:31:59
伸缩缝槽口是设计单位定的,在设计中如果确定是采用深埋伸缩缝就要预留槽口,如果是浅埋伸缩缝就不需要预留了,因为铺装厚度就可以装了!
举报 回复
tumuxm 发表于 2008-6-5 22:38:13
80一般浅埋160深埋,设计单位应在图纸中考虑
举报 回复
子菁 发表于 2008-6-6 01:09:18
伸缩缝槽口深度一般都预留得比较深,设计单位已经作了考虑。我们所遇到的预留深度一般为200mm,不论多大的伸缩缝(80~200均可)今后都可以安装。因为伸缩缝的联接钢筋是通用的,如果预留深度太深,可以增加部分加强钢筋,且其余部分相对于增加了钢纤维混凝土的数量,有益无害。4 @. W9 X) E9 l- W2 X$ K: f
伸缩缝槽口位置和预留深度对预应力筋没有什么影响。
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-10-3 11:45:48
还是要与设计及监理及时沟通,不同厂家伸缩缝深度虽然不同,但同一种伸缩量的伸缩缝不同厂家尺寸虽有差异,实际上还是比较接近的,完全可以统一一个预留槽槽口宽度
举报 回复
10tian 发表于 2008-10-9 15:23:41
如果出现槽口留深了需要调整预应力,应该要找设计单位出相应的变更,不然出现问题只有自己承受了。