求助:预应力混凝土T梁在曲线桥上架设时应该如何控制?

irachel 发表于 2008-5-20 13:58:38 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教:本人刚刚接触施工,安装的40mT梁位于曲线段,请问各位前辈在架设曲线段T梁是怎么控制的?设计上给出该段的T梁布置原则如下:以理论跨径线与各半幅桥中心线的交点沿径向向曲线外侧偏移△值后的点位之间连线作为基准线,各孔预制梁平行于该基准线布设。
T梁安装时固结墩墩顶预埋的是500×20×680的A3钢板,预制T梁梁底预埋的是400×20×580的A3钢板,要求T梁安装就位后,两钢板沿周边焊牢。在实际施工中:我们在对盖梁顶预埋钢板的测量放点时并未考虑偏移的Δ值,而图纸上给出的偏移值有11cm,如果按盖梁顶预埋钢板向外偏移11cm后的点位之间连线做为T梁架设的基准线,T梁梁底预埋钢板有6cm将不在盖梁顶的预埋钢板上。尤其是边梁架设的时候挡块位置在那了,最多只能向外偏移5cm,根本没法向外偏移11cm。不知道是不是我对图纸的理解错误了,还有设计上要求架设时候偏移Δ值是考虑了什么原因,如果Δ值较小的时候,不偏移架设的话影响大吗?以及那个Δ值如何计算出来的?还望前辈们在此帮忙解答下,谢谢了!
下面附上预制梁平面布置示意图。

预制梁平面布置示意图.rar

21.34 KB, 下载次数: 20

精彩评论倒序浏览

3271查看2评论

irachel 发表于 2008-5-20 14:38:08
预埋钢板的平面布置图如下:

预埋钢板平面布置图.rar

13.21 KB, 下载次数: 18

举报 回复
godzwl 发表于 2008-5-22 15:31:41
Δ应该是根据平分中矢法得到的
至于你说的钢板之间错移,是不是你们桩位放样有问题?现在的桥梁中心线不是路线设计线,偏移△值后的点位之间连线作为基准线,但是梁板之间的间距还是一定的,只要桩位放样正确,是不会出现你所说的错位的

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
irachel + 5

查看全部评分

举报 回复