连续刚构模型中墩梁固结处的疑问

h3_ch 发表于 2008-5-12 16:30:56 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我建了一个连续刚构模型,在估算配筋量时发现墩梁固结处的单元上、下缘在正常使用极限状态时的配筋面积有一个突变,且下缘需要配筋,而在结构安全性检查时发现墩梁固结处的单元的应力也有突变,附近单元下缘的压应力有2点几兆帕,墩梁固结处的单元下缘的突变为拉应力,大小在1兆帕左右。望大虾们帮忙分析下!
精彩评论倒序浏览

4105查看5评论

283657961 发表于 2008-6-7 11:07:44
你说的单元是梁还是墩啊??梁的话有负弯距,下缘受拉好象不太可能,,,没看过模型,不好说
举报 回复
l.zh1983 发表于 2008-12-22 16:53:03
哪位有斜拉桥墩梁固结应力分析的的资料给上传一下吧
举报 回复
lifubao200... 发表于 2008-12-22 16:56:48
你说的这个问题,我感觉应该是弯矩的重新分配问题。
以梁分析,在墩梁固结处,梁的刚度发生了突变,导致该处应力突变;同时,该处梁的弯矩应考虑柱的承担作用。
个人见解。
举报 回复
l.zh1983 发表于 2008-12-22 17:00:18
墩梁固结点的结构构造和受力都非常复杂,设计时如果处理不当,在施工过程或运营中极容易造成混凝土开裂。有没有人在这方面做过研究
举报 回复
iouz 发表于 2009-9-30 20:17:23
做零号块细部分析吧
举报 回复