竖向预应力筋锚固端锚具螺母与锚垫板是否允许焊接

giunti 发表于 2008-5-10 11:49:57 | 显示全部楼层 | 阅读模式
竖向预应力筋锚固端锚具螺母与锚垫板是否允许焊接
精彩评论倒序浏览

3842查看3评论

子菁 发表于 2008-5-14 13:29:13
《公路桥涵施工技术规范》对竖向预应力筋锚固端锚具螺母是否允许焊接未作出明确规定。
根据受力分析和一般情况,一般不需要焊接。但在施工中如果为了防止在施工作业中锚固螺母脱落,可以进行点焊。但是电弧不能伤及精轧螺纹钢和螺母。只要能电焊联接二者即可。
严禁使用大电流焊接,只能使用100A以下的电流进行点焊。若焊接后不慎将精轧螺纹钢或锚具螺母烧伤必须全部更换。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
yaxingfeifei + 2 + 2

查看全部评分

举报 回复
hxdhz 发表于 2008-10-1 18:13:41
一般不允许,因为竖向预应力一般采用精扎螺纹钢,这类钢一旦被电焊灼伤,其灼伤处各种性能指标急剧下降,成为最薄弱的地方,一旦施加预应力极易出事。
所以在挂蓝施工中,吊点处的精扎螺纹钢处理细节最见功夫
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-10-2 07:00:37
为安全起见,一般不允许焊接,为防止螺母脱落可采用其他机械加固方法