桥面铺装钢筋在桥面连续处断开不断开?

smxzt 发表于 2008-5-5 08:20:22 | 显示全部楼层 | 阅读模式
如果断开,应伸入桥面连续多长?
精彩评论倒序浏览

7167查看12评论

xuexz 发表于 2008-5-6 08:27:27
一般要断开,因桥面连续处设置的钢筋比桥面铺装钢筋多而密,没必要将桥面铺装钢筋通过在桥面连续处.至于伸入桥面连续多长?我认为最多伸入锚固长度足矣.

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
sesly + 3 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
rob117 发表于 2008-11-1 23:23:29
在连续处设假缝行不?
举报 回复
七小田各... 发表于 2008-11-14 15:16:56
断开的,没有必要伸入桥面连续处的
举报 回复
hzl520 发表于 2009-3-10 09:15:41
我认为桥面铺装在墩顶连续处不应该断开,同时,在铺装层顶层还要增加钢筋网片,钢筋网片的纵桥向长度为墩中心两侧各1m,但墩顶还是容易出现细丝状裂缝,所以还应该在铺装顶层锯缝(0.5cm×1.0cm)内填沥青蹄脂。
举报 回复
掌舵局 发表于 2009-3-11 10:59:27
我们的做法是不断开的 ,我们桥面铺装间距是15×15的,在连续处钢筋加密至7.5×7.5的,也就是说在两根铺装钢筋间加一根连续钢筋。至于纵桥向多长与跨径有关。
举报 回复
望优草 发表于 2009-3-11 15:42:13
我们都是不断开的,桥面铺装钢筋从中间通过,桥面连续设在上下两层
举报 回复
章鱼哥 发表于 2009-3-11 16:48:18
应该是不断开的,新规范图集上已经明确说明:桥面铺装钢筋在连续处不断开
举报 回复
sjywangzhe... 发表于 2009-9-8 16:10:39
收益匪浅呀--------我还以为有桥面连续这一结构设计,就不用延伸了,以为那个位置的钢筋好多呀
举报 回复
and2008 发表于 2009-9-11 15:35:53
桥面连续处,铺装层钢筋不用断开,加强钢筋长度和跨度有关系了,要做假缝的,不然墩子顶面很容易开裂,到时候业主要找你麻烦的。{:3_48:}
举报 回复
anhamu 发表于 2009-10-10 21:52:23
桥面铺装在假连续处是不需要将铺装钢筋断开的,除了伸缩缝位置。在假连续的位置,要额外设置桥面的连续钢筋。就可以了!
举报 回复
windancer 发表于 2009-10-29 17:25:42
新的标准图没有断开 通过铝片设了假缝
举报 回复
冰蝴蝶vs足... 发表于 2009-10-29 20:37:08
我一般是每联之间是不断开的
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00