小弟初入江湖还请大家多多指教!!
! T! N' s$ R& Q5 {2 y; K* v(一) 接桩法
; z' c7 l% w# H! E4 ^' l, t) K当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。
- @( ?* ]/ n# {- ^+ |+ E- r4 D1. 开挖接桩 挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。
! X/ Y* T0 V( @" R6 I2,嵌入式接桩 当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。6 Y% F+ {2 k8 d4 ? g
(二) 补桩法
* v+ ?' E# C' l" z: }桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。
+ o! D9 \1 n" ?0 |# w(三)钻孔补强法
+ b( b* X* C# h/ O7 O( O此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但此法一般不宜采用。0 [5 Q; W! D2 _. n% z
l,高压注浆补强, w h4 E' I2 j* o
(1)桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。
9 o7 Z& j) `0 O1 y8 U(2)校长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。
3 n6 \) `/ m3 q: f9 g: s(四) 扩大承台粱法
# @; r+ [0 O" x1. 桩位偏差过大,原设计的承台(粱)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(粱)来处理。 % L+ f1 n7 W) W$ M" }. Q: r
2. 考虑桩上共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(粱)并考虑桩与天然地基共同分组上部结构荷载的方法。需要注意的是在扩大承台(粱)断面宽度的同时,适当加大承台(粱)的配筋。
' |) @9 C1 `$ J, I- e7 a(五) 改变施工方法/ u( b9 `$ W4 }$ h5 ?
桩基事故有些是因为施工顺序错误或方式工艺不当所造成,处理时一方面对事故桩采取适当的补救措施;另一方面要改变错误的施工方法,以防止事故的发生。常用的方法有以下二种。
; l) ]1 g, L1 p* l* B/ `8 Z1.改变成桩施工顺序
) v Q F! N! |# |如桩布置太密不便施工时,可采用间隔成桩法。) A8 \) Z0 X# W3 c5 o5 G* g
2.改变成桩方法
0 W9 _3 @) N4 x6 M5 F: U) F8 O如成孔桩出现较大的地下水时,采用套管内成桩的方法。
/ O; C- T5 C4 D1 o( }7 C3 H(六)修改设计, q" O6 P7 F7 \; L1 U4 x v- a
1. 改变桩型
6 e6 {% r" C4 Q+ n; q2 a0 G8 V当地质资料与实际情况不符时,造成桩基事故,可采用改变桩型的方法处理,如灌注桩成桩困难时,可采用打预制桩。 y) w8 x+ ~5 b
2. 改变桩位 % Y2 K6 u' \1 }# _
灌注桩出现废桩或遇到地下管线障碍,可改变桩位方法处理。如在江北区大石坝大庆村钻探基地8#、9#住宅就遇到地下5m左右处理有420天然气管线就是这样处理的。. D- P2 e5 S; I- _- i# [7 w6 G
3. 上部结构卸荷, T/ { A1 j( }* u! |
有些重大桩基事故处理困难,耗资巨大,只有采取削减建筑层数或用轻质材料代替原设计材料,以减轻上部结构荷载的方法。 |