小弟初入江湖还请大家多多指教!! l5 Q, y" V* [/ Z- `
(一) 接桩法3 B9 ]; x ]4 D$ r
当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。( v$ [6 b9 x' \7 v- b
1. 开挖接桩 挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。8 V1 U4 o. C+ k" ?5 @$ b
2,嵌入式接桩 当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。
4 q$ E$ F/ \( R9 L# M' A$ a, N(二) 补桩法6 M9 P; a( a/ o: Z/ b" T
桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。
4 A# m8 V) o/ V(三)钻孔补强法: o9 q" ?) O1 N" t: i
此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但此法一般不宜采用。- a/ U) m& P% V7 u$ _
l,高压注浆补强- ?8 l% p+ L$ z4 U0 d/ N
(1)桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。
+ n/ R1 C9 `7 t0 j2 m$ @$ p(2)校长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。, l3 S3 m( |6 h7 a1 M4 d: r. V2 \- J
(四) 扩大承台粱法
8 h7 [8 t6 T. w* @& a+ s1. 桩位偏差过大,原设计的承台(粱)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(粱)来处理。
8 O, {. ]1 T: L0 R7 }/ S) y6 M2. 考虑桩上共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(粱)并考虑桩与天然地基共同分组上部结构荷载的方法。需要注意的是在扩大承台(粱)断面宽度的同时,适当加大承台(粱)的配筋。
Q6 X7 A: I: k(五) 改变施工方法
; ]$ R0 r# }4 U1 c6 s; y7 U) X, T6 `桩基事故有些是因为施工顺序错误或方式工艺不当所造成,处理时一方面对事故桩采取适当的补救措施;另一方面要改变错误的施工方法,以防止事故的发生。常用的方法有以下二种。
! O D- L m. b7 Z1.改变成桩施工顺序
3 |: K+ h6 g( w2 H6 F如桩布置太密不便施工时,可采用间隔成桩法。
; J& R* H) t( K4 Z" [. d% D) P' E2.改变成桩方法
5 w7 c5 [ ]0 N7 R. }. q如成孔桩出现较大的地下水时,采用套管内成桩的方法。
$ C: f8 B A0 ]2 g(六)修改设计
( v3 u3 j5 u' F3 P8 S. Y7 ]1. 改变桩型
1 O+ b0 @6 d3 b9 u4 }( I. o当地质资料与实际情况不符时,造成桩基事故,可采用改变桩型的方法处理,如灌注桩成桩困难时,可采用打预制桩。 O' A9 d3 q; r7 w$ b" w
2. 改变桩位
4 w2 R: V8 E" d( E Y3 R6 {. y灌注桩出现废桩或遇到地下管线障碍,可改变桩位方法处理。如在江北区大石坝大庆村钻探基地8#、9#住宅就遇到地下5m左右处理有420天然气管线就是这样处理的。" ~' h* V2 N% |4 I/ f
3. 上部结构卸荷
6 A# [2 W$ ^/ Y! D有些重大桩基事故处理困难,耗资巨大,只有采取削减建筑层数或用轻质材料代替原设计材料,以减轻上部结构荷载的方法。 |