midas建模中请注意倒角的设置-给大家提个醒

rola 发表于 2008-4-28 10:33:03 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近用midas算个空心板,由于模型简单就没怎么注意,但是后来用桥博对比才发现应力差了2.8MPa,原来本来富裕就不多,还好及时发现不然出去就麻烦了。     
这个误差主要是由于madis的梯温度计算的问题  
    空心板顶部的倒角越大这个误差越大,当顶部是平的时候即没有倒角时计算结果和桥博的一致。
   还有midas计算梯温度是横向宽度B也要输对不然,也有误差。
    总之,midas算梯度温度是要小心,查看一下,避免不必要的麻烦。
附上模型大家可以看一下
  
第一个是有倒角的


第二个是平的

[ 本帖最后由 aheqiang 于 2008-4-28 15:06 编辑 ]

20m梁模型.rar

21.59 KB, 阅读权限: 1, 下载次数: 37

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
wentao8401 + 2

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

3337查看2评论

aheqiang 发表于 2008-4-28 15:06:03
在MIDAS下一个版本中,将不在需要输入B值。系统自己识别。谢谢提醒。
举报 回复
ke-123456 发表于 2008-4-29 10:09:46
楼主使用的是那个版本2006?2007?08?
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00